Страница 1 от 1

Армиране на площадка

Публикувано: пет авг 30, 2013 10:00 am
от radius
Здравейте, имам въпрос за армиране на една площадка.
Прикачен файл:
IMG2213.jpg
Размера външно ( с подпорните стенички) е 2.60 х 6.3м. В момента са изградени подпорните стенички, дебели 12-15см с мрежа N6 за армировка. Ще се запълни с материал и ще се трамбова. Плочата ще е 10-12см. Понеже има вероятност да стъпва кола отгоре, ми се иска да е подсигурено за това. В момента за армиране на хоризонталната настилка е предвидена мрежа N6 и освен това 30 пръчки N10 на 2.60м. Т.е. ще се наредят по късата страна през 20см, но са прави, нямат Г-образна форма в краищата, както съм виждал по плочите на къщата. Та питането ми е достатъчна ли е тази армировка, при паркиране на кола, а и от самосебе си, да не провисне плочата ( ако трамбоването не е идеално)?

Re: Армиране на площадка

Публикувано: чет сеп 12, 2013 10:50 am
от radius
Много специфичен въпрос зададох. Допитах се до конструкторката, според нея, ако насипа е и отвън няма да има проблем с посочената армировка. Само се чудя дали да огъна Г-образно железата да "захапят" в стеничките.

Re: Армиране на площадка

Публикувано: чет сеп 12, 2013 1:00 pm
от ivanj
подпорните стенички вкопани ли са в земята и колко? Тези 12-15см ми се струват малко тесни. За насипа си вземи транбовка.Арматурата си я огъни.Ако имаш арматура слажи си и усилители .