Поправка на стоманобетонна колона

Публикувано: чет ное 24, 2016 10:24 pm
от nikola_k
Здравейте,
Строителна бригада ми прави укрепване и надстройка на полуетаж на съществуваща къща. При декофриране на една от ъгловите колони се оказа, че всички външни железа са наравно с бетона (не е предвидено застъпване с хоризонталните греди и съответно с колоната, която трябва да продължи в полуетажа). Строителният техник е направил дупки и е насадил железа, но те влизат на не повече от 20 см. и на практика хващат само в една бигла. Според мен трябва да се изкърти поне 50см от бетона и да се направи надежно удължаване на армировката. При положение, че е отливан в понеделник (21.11.2016), има ли опасност от отлепяне на колоната от къщата в резултат на къртенето. Моля за вашите мнения и съвети.
Благодаря предварително.

Re: Поправка на стоманобетонна колона

Публикувано: чет ное 24, 2016 11:26 pm
от m_markovski
Споменаваш за строителна бригада и техник. А строителен инженер (конструктор) дали е стъпвал на обекта?
Прегледай темите на BluePupil, имат доста полезна информация по въпроса.

Re: Поправка на стоманобетонна колона

Публикувано: чет ное 24, 2016 11:43 pm
от nikola_k
Конструктор не е идвал. Познават се със строителя и той му пращаше снимки на изкопите и навързаната армировка. До сега всичко вървеше по план. Явно са разменили железата и после са забравили да ги удължат преди наливането.