Страница 1 от 14

Провиснали греди на навес

Публикувано: съб юни 22, 2024 9:22 pm
от Abu
Здравейте,
Чета форума от известно време и ми е помагал с доста проблеми, но сега съм изправен пред по-сериозен. Преди месец аз и тъста направихме едноскатен навес залепен за едната стена на къщата с размери на покрива 9х5,40. Направихме 9 бетонени колони (3 реда по 3 колони) върху тях поставихме хоризонтални греди 12х12 и после наредихме ребра 6х12 през 61см, обшихме с шперплат 8мм, двойна скара летви и покрихме с бетонени керемиди. Проблема е, че месец по-късно хоризонталните греди 12х12 започнаха да се огъват и сега въпроса ми е, с какво бихте ме посъветвали да ги укрепя. Разстоянието между колоните е 3,6м.

Аз мисля да взема метални ipe 100 профили и да подпра гредите отново хоризонтално като закрепя профилите за бетонените колони посредством г-образни планки.
Но се чудя дали няма да помогне, ако по същия начин вместо профилите сложа по още една греда 12х12?

https://dox.abv.bg/download?id=57e22a9789#
https://dox.abv.bg/download?id=9b4d719e3a#
https://dox.abv.bg/download?id=8c8eda8ebf#
https://dox.abv.bg/download?id=7f0f35febf#
https://dox.abv.bg/download?id=4fbdfbfc1e#
https://dox.abv.bg/download?id=24ab7018dd#
https://dox.abv.bg/download?id=e058c03820#

Re: Провиснали греди на навес

Публикувано: пон юни 24, 2024 6:18 pm
от BLUEPUPIL
съб юни 22, 2024 9:22 pmAbu написа:
размери на покрива 9х5,40. Направихме 9 бетонени колони (3 реда по 3 колони)
Разстоянието между колоните е 3,6м.
Колко е между столиците?
Колко е между колоните?; 2х3.6=7.2м

Re: Провиснали греди на навес

Публикувано: пон юни 24, 2024 6:41 pm
от B0bi
Стърчи от външните колони по 90см.
Столиците май - на около 2,50м.
"Колко" сухи са хоризонталните греди (столиците)?

Re: Провиснали греди на навес

Публикувано: пон юни 24, 2024 9:25 pm
от Abu
пон юни 24, 2024 6:18 pmBLUEPUPIL написа:
съб юни 22, 2024 9:22 pmAbu написа:
размери на покрива 9х5,40. Направихме 9 бетонени колони (3 реда по 3 колони)
Разстоянието между колоните е 3,6м.
Колко е между столиците?
Колко е между колоните?; 2х3.6=7.2м
Разстоянието между колоните е 3,6 колоните са широки 30см. Разстоянието между столиците е 2,40

Re: Провиснали греди на навес

Публикувано: пон юни 24, 2024 9:26 pm
от Abu
пон юни 24, 2024 6:41 pmB0bi написа:
Стърчи от външните колони по 90см.
Столиците май - на около 2,50м.
"Колко" сухи са хоризонталните греди (столиците)?
Колко са сухи не мога да кажа, но не са сухи

Re: Провиснали греди на навес

Публикувано: пон юни 24, 2024 10:36 pm
от ivanovbg
съб юни 22, 2024 9:22 pmAbu написа:
Здравейте,
Чета форума от известно време и ми е помагал с доста проблеми, но сега съм изправен пред по-сериозен. Преди месец аз и тъста направихме едноскатен навес залепен за едната стена на къщата с размери на покрива 9х5,40. Направихме 9 бетонени колони (3 реда по 3 колони) върху тях поставихме хоризонтални греди 12х12 и после наредихме ребра 6х12 през 61см, обшихме с шперплат 8мм, двойна скара летви и покрихме с бетонени керемиди. Проблема е, че месец по-късно хоризонталните греди 12х12 започнаха да се огъват и сега въпроса ми е, с какво бихте ме посъветвали да ги укрепя. Разстоянието между колоните е 3,6м.

Аз мисля да взема метални ipe 100 профили и да подпра гредите отново хоризонтално като закрепя профилите за бетонените колони посредством г-образни планки.
Но се чудя дали няма да помогне, ако по същия начин вместо профилите сложа по още една греда 12х12?

https://dox.abv.bg/download?id=57e22a9789#
https://dox.abv.bg/download?id=9b4d719e3a#
https://dox.abv.bg/download?id=8c8eda8ebf#
https://dox.abv.bg/download?id=7f0f35febf#
https://dox.abv.bg/download?id=4fbdfbfc1e#
https://dox.abv.bg/download?id=24ab7018dd#
https://dox.abv.bg/download?id=e058c03820#
Който не смята е така. При това растояние между колоните само керемидите отгоре са над 800кила. Кажи речи едно голфче 2. Де факто на целия покрив си паркирал две коли. Подпирай. Поне през 1,2м колона от колона или махай керемидите и слагай некви леки, поне през 1,8 м за да се поизправи.

Re: Провиснали греди на навес

Публикувано: пон юни 24, 2024 11:07 pm
от chapara
Как взимаш най тежкото покритие и не мислиш? Мокри , влажни греди, все е тая! За бетонови керемиди бетонови хоризонтални греди!

Re: Провиснали греди на навес

Публикувано: вт юни 25, 2024 1:45 pm
от BLUEPUPIL
пон юни 24, 2024 9:25 pmAbu написа:
Разстоянието между колоните е 3,6 колоните са широки 30см. Разстоянието между столиците е 2,40
Средната столицата носи в момента около 700кг,
т.е. без снега. Ако е дървена, трябва да
е висока 20см, ако ще се включва и
снега става 24см.
Предложението на Blue за средна столицата
2бр. UPN, двустранно на дървената
столицата 12х12см
===========================
За 0кг/м2 сняг; 2бр. UPN100
За 30кг/м2 сняг; 2бр. UPN120
За 70кг/м2 сняг; 2бр. UPN140
===========================
Заради наклона на ребрата
най-удачно ще бъде да се
комбинират 2 различни UPN-а,
120 и 140.
===========================
На две места, през 1.2м долните
фланшове на UPN-а се свързват
с шина и болтове.
P.S.
Носимоспособността на дървената
столица 12х12см е изключена от
сметките.

Re: Провиснали греди на навес

Публикувано: вт юни 25, 2024 4:03 pm
от Abu
вт юни 25, 2024 1:45 pmBLUEPUPIL написа:
пон юни 24, 2024 9:25 pmAbu написа:
Разстоянието между колоните е 3,6 колоните са широки 30см. Разстоянието между столиците е 2,40
Средната столицата носи в момента около 700кг,
т.е. без снега. Ако е дървена, трябва да
е висока 20см, ако ще се включва и
снега става 24см.
Предложението на Blue за средна столицата
2бр. UPN, двустранно на дървената
столицата 12х12см
===========================
За 0кг/м2 сняг; 2бр. UPN100
За 30кг/м2 сняг; 2бр. UPN120
За 70кг/м2 сняг; 2бр. UPN140
===========================
Заради наклона на ребрата
най-удачно ще бъде да се
комбинират 2 различни UPN-а,
120 и 140.
===========================
На две места, през 1.2м долните
фланшове на UPN-а се свързват
с шина и болтове.
P.S.
Носимоспособността на дървената
столица 12х12см е изключена от
сметките.
Благодаря за изчерпателния отговор. Но как ще сложа този UPN 120 от страната с наклонените ребра? Може би ще мога да пъхна UPN 100 там.

И да уточня: говориш тази операция да се направи единствено на средната столица?

Re: Провиснали греди на навес

Публикувано: вт юни 25, 2024 4:43 pm
от BLUEPUPIL
вт юни 25, 2024 4:03 pmAbu написа:
Но как ще сложа този UPN 120 от страната с наклонените ребра? Може би ще мога да пъхна UPN 100 там.
Повдигаш и слагаш дъска 2см, само
под столиците т.е. широка 12см.
вт юни 25, 2024 4:03 pmAbu написа:
И да уточня: говориш тази операция да се направи единствено на средната столица?
Да.
За долната до сачака един UPN140,
за горната един UPN120
вт юни 25, 2024 4:03 pmAbu написа:
от страната с наклонените ребра
Като алтернатива (ако има къде да стъпят)
квадрат 100х100х6, още по-добре 100х100х8
съответно 2 броя и един брой.