Проблем с дефктнотокова защита

Публикувано: ср апр 21, 2021 3:36 pm
от fitipaldi
Здравейте.Нанесох се в ново жилище и при проверка на електроинсталацията се натъкнах на неработещи контакти.При измерване с мултицет се оказа че
230V излизат на на едната клема от контакта и на клемата за заземяване.Реших ,че са разменени при монтирането и размених кабелите на заземяването и на нулата.При включване на консуматор обаче пада защитата.Какъв ли е проблема?Възможно ли е да е от ДТЗ,която ми изглежда турска?

Re: Проблем с дефктнотокова защита

Публикувано: ср апр 21, 2021 3:58 pm
от Jacomo
ср апр 21, 2021 3:36 pmfitipaldi написа:
Здравейте.Нанесох се в ново жилище и при проверка на електроинсталацията се натъкнах на неработещи контакти.При измерване с мултицет се оказа че
230V излизат на на едната клема от контакта и на клемата за заземяване.Реших ,че са разменени при монтирането и размених кабелите на заземяването и на нулата.При включване на консуматор обаче пада защитата.Какъв ли е проблема?Възможно ли е да е от ДТЗ,която ми изглежда турска?
Значи ДТЗ работи - щом пада когато фаза допре земя. Някъде е прекъсната нулата между таблото и контактите. Имаш ли окачен таван от гипскартон? Ако кабелите вървят горе по стените, може при монтажа на стенния профил да са прекъснали кабела.

Re: Проблем с дефктнотокова защита

Публикувано: ср апр 21, 2021 5:10 pm
от fitipaldi
ср апр 21, 2021 3:58 pmJacomo написа:
ср апр 21, 2021 3:36 pmfitipaldi написа:
Здравейте.Нанесох се в ново жилище и при проверка на електроинсталацията се натъкнах на неработещи контакти.При измерване с мултицет се оказа че
230V излизат на на едната клема от контакта и на клемата за заземяване.Реших ,че са разменени при монтирането и размених кабелите на заземяването и на нулата.При включване на консуматор обаче пада защитата.Какъв ли е проблема?Възможно ли е да е от ДТЗ,която ми изглежда турска?
Значи ДТЗ работи - щом пада когато фаза допре земя. Някъде е прекъсната нулата между таблото и контактите. Имаш ли окачен таван от гипскартон? Ако кабелите вървят горе по стените, може при монтажа на стенния профил да са прекъснали кабела.
Няма гипскартон, но и на мен ми изглежда като прекъснат понеже показанията "плават".Ако е така ще излезе че трябва къртене ли?

Re: Проблем с дефктнотокова защита

Публикувано: ср апр 21, 2021 5:37 pm
от kozl
Ако са замазани разпределителните кутии ще трябва и някакво разкъртване, за да се отворят.
Като начало виж тези контакти де не са изправни да не са на един кръг, че проблема мое да се окаже по лесен за ремонт, като например да не е направена връзка в ап.табло на нулата на някой кръг в който попадат неизправните контаци.

Re: Проблем с дефктнотокова защита

Публикувано: чет апр 22, 2021 7:01 am
от krasi92
Започни с притягане на всичко в апартамент от табло. Обърни внимание на падащата дтз дали са хубаво стегнати проводниците. Ако всичко е ок. ще се наложи смяна на дтз.

Re: Проблем с дефктнотокова защита

Публикувано: чет апр 22, 2021 8:30 am
от iliya_i
чет апр 22, 2021 7:01 amkrasi92 написа:
Ако всичко е ок. ще се наложи смяна на дтз.
Не съм много съгласен. Първо да опита с пробна лампа на изхода не ДТЗ. Ще се разбере, дали е дефектна и не пуска нула.
Туй пробната ламБа вече за нищо я нямате. Всички станахте модерни. Но си е много полезен уред (ако може да се нарече така :-D ).

Тази ДТЗ само за този кръг контакти, дето не работят ли е или за няколко кръга?

Re: Проблем с дефктнотокова защита

Публикувано: чет апр 22, 2021 8:58 am
от fitipaldi
чет апр 22, 2021 8:30 amiliya_i написа:
чет апр 22, 2021 7:01 amkrasi92 написа:
Ако всичко е ок. ще се наложи смяна на дтз.
Не съм много съгласен. Първо да опита с пробна лампа на изхода не ДТЗ. Ще се разбере, дали е дефектна и не пуска нула.
Туй пробната ламБа вече за нищо я нямате. Всички станахте модерни. Но си е много полезен уред (ако може да се нарече така :-D ).

Тази ДТЗ само за този кръг контакти, дето не работят ли е или за няколко кръга?
Май ще излезе ,че някой пишман майстор е вързвал инсталацията.Почти във всяка стая има някой неработещ контакт,а в тази за която говоря от 6 контакта 4 не работят.Това предполагам отхвърля вероятността от калпава ДТЗ и ме връща към къртене?

Re: Проблем с дефктнотокова защита

Публикувано: чет апр 22, 2021 9:05 am
от kozl
чет апр 22, 2021 8:58 amfitipaldi написа:
чет апр 22, 2021 8:30 amiliya_i написа:
чет апр 22, 2021 7:01 amkrasi92 написа:
Ако всичко е ок. ще се наложи смяна на дтз.
Не съм много съгласен. Първо да опита с пробна лампа на изхода не ДТЗ. Ще се разбере, дали е дефектна и не пуска нула.
Туй пробната ламБа вече за нищо я нямате. Всички станахте модерни. Но си е много полезен уред (ако може да се нарече така :-D ).

Тази ДТЗ само за този кръг контакти, дето не работят ли е или за няколко кръга?
Май ще излезе ,че някой пишман майстор е вързвал инсталацията.Почти във всяка стая има някой неработещ контакт,а в тази за която говоря от 6 контакта 4 не работят.Това предполагам отхвърля вероятността от калпава ДТЗ и ме връща към къртене?
Имаш ли проект по част ел?
Нищо не пишеш за кръговете и по описаните проверки и информацията която пишеш не е насочваща за проблема.

Re: Проблем с дефктнотокова защита

Публикувано: чет апр 22, 2021 1:01 pm
от krasi92
Новото строителство си има гаранция.

Re: Проблем с дефктнотокова защита

Публикувано: пон апр 26, 2021 4:49 pm
от fitipaldi
чет апр 22, 2021 1:01 pmkrasi92 написа:
Новото строителство си има гаранция.
Оказа се малкият дявол.Прозвъних нулевият кабел от контактите до таблото и след като не го намерих на нулевата шина,
го намерих измежду кабелите към предпазителите.Така че ми е било свързано и по двата проводника фаза към контактите.
След като го закачих към шината се оправиха нещата.