Запитване за извеждане на контакт от разпределителна кутия
Публикувано: съб дек 27, 2025 4:35 pm
Здравейте! Имам няколко въпроса относно извеждане на контакт от разпределителна кутия, в който ще се включва хладилник.
Първо искам да да запитам дали може временно да се ползва удължител 4 метра 16 ампера 2.5mm2 за захранване на хладилник докато се изведа контакт от разпределителна кутия?
Искам да попитам също какъв кабел най-добре да се използва за извеждане на контакт от разпределителна кутия - мостов ПВВ МБ1 или някакъв друг? ПВВ М Б1 тъй като е плосък ще може ли да се спази нужния радиус на огъване?Ще бъде монтиран върху стена, няма да е да е вкопан в стената. Ще монтирам и кабелен канал върху стената.
Разпределителната кутия се намира точно над хладилника така че кабела трябва да излезе от разпределителната кутия, да върви хоризонтално 60 см и след това завива надолу още 1,50 м. Дължината на кабела няма да е голяма.
Електротехника ще ми свърже кабела с разпределителната кутия и с контакта.
Също искам да попитам понеже инсталацията е фаза и нула от - старите блокове, дали също кабелът трябва да бъде само фаза и нула и да се направи мост на контакта, или трябва да се изведе и заземителен проводник от разпределителната кутия?
Благодаря предварително!
Първо искам да да запитам дали може временно да се ползва удължител 4 метра 16 ампера 2.5mm2 за захранване на хладилник докато се изведа контакт от разпределителна кутия?
Искам да попитам също какъв кабел най-добре да се използва за извеждане на контакт от разпределителна кутия - мостов ПВВ МБ1 или някакъв друг? ПВВ М Б1 тъй като е плосък ще може ли да се спази нужния радиус на огъване?Ще бъде монтиран върху стена, няма да е да е вкопан в стената. Ще монтирам и кабелен канал върху стената.
Разпределителната кутия се намира точно над хладилника така че кабела трябва да излезе от разпределителната кутия, да върви хоризонтално 60 см и след това завива надолу още 1,50 м. Дължината на кабела няма да е голяма.
Електротехника ще ми свърже кабела с разпределителната кутия и с контакта.
Също искам да попитам понеже инсталацията е фаза и нула от - старите блокове, дали също кабелът трябва да бъде само фаза и нула и да се направи мост на контакта, или трябва да се изведе и заземителен проводник от разпределителната кутия?
Благодаря предварително!