Страница 1 от 1

проточен бойлер 6kw.

Публикувано: нед яну 30, 2011 3:11 pm
от boby75
Искам да монтирам проточно бойлерче 6kw.На три степени по 2kw e. Въпроса ми е:ще има ли проблем с инсталацията,която е с кабел мостовак 4 кв. Такъв досега захранва бойлера ми.Да хвана ли направо от таблото друг кабел към това изчадие или да го вържа към старата мрежа?

Re: проточен бойлер 6kw.

Публикувано: нед яну 30, 2011 4:13 pm
от kukuchev63
мисля че няма да имаш проблем ако ти е 4 кв :axe:

Re: проточен бойлер 6kw.

Публикувано: нед яну 30, 2011 6:22 pm
от Тани
Ако разстоянието между бойлера и таблото е голямо и имаш възможност- смени го с по- дебел кабел. Също така тока ти е около 27 ампера - провери дали предпазителя на предишния бойлер ще издържи!

Re: проточен бойлер 6kw.

Публикувано: нед яну 30, 2011 7:28 pm
от boby75
Кухнята в която искам да монтирам това бойлерче е на 2 метра от захранването на стария бойлер,и на около 20м.кабел до таблото, което е в къщата ми.Въпросното табло е пък на около още 10 метра от това което ми е на улицата.Искам да запазя стария бойлер и да имам и този.Като че ли най- добре е да му пусна самостоятелен кабел от таблото в къщата ми.Друг е въпроса ,че е като юнга и нещо не ме кефи вида му,макар че е удобно.Искам хем да си имам обикновенна батерия в кухнята,хем това за ползване на топла вода веднага,за да не чакаш бойлера да загрее.Не живея постоянно там,а ходя за да поддържам и наглеждам.

Re: проточен бойлер 6kw.

Публикувано: нед яну 30, 2011 7:40 pm
от peter_m
Ами почти сам си отговорил. Само не знам защо не спомена първия път, че на кабела има и бойлер вързан.
И по сметки вече имаш 3+6 = 9 kW ... или трябва задължително да включваш само единия бойлер.

Re: проточен бойлер 6kw.

Публикувано: пон яну 31, 2011 8:13 am
от boby75
Ами от мислене и чудене съм се изказал неправилно първия път.Благодаря за вниманието.

Re: проточен бойлер 6kw.

Публикувано: вт фев 01, 2011 10:32 am
от mirk
Стария си го остави за стария бойлер, за новия си пусни нов кабел 4кв с предпазител 32А.