Продължавам да правя енергиен отчет ,пък дано да е полезен на някой ,решил да изгражда нискоенергийна къща .Много пъти съм давала данни за изолацията ,дограмата и т.н.Мъкнала съм тухли ,бъркала съм мазилка ,нареждала съм павета, с една дума ,съм деен участник не само в сметките ,но и в къртовския труд .
Равносметката включва всички енергийни консуматори - уреди (ежедневно активно готвене ) ,обемен бойлер 200л. на ток ,без да е подпомаган от колектори (ежедневно къпане щото някой ще попита
) , отопление и охлаждане с 2 канални климатика ,рекуператор 350 м3 (работещ на 120-160 м3/h), поливна система за 1 дка озеленен двор (полива се по 2 часа на ден ,мощността е 1.5 kW).Отопляема кубатура, без стени ,-малко над 600м3 .
Минимална температура зимата 23° за първи и 24° за втори етаж ,измерена на 0,5 м. от пода .За летния период максималната температура е 26°,измерена на 170 см от пода .
Отчетът е за 1 г от 05.08.2021 до 04.08.2022 .
За началото на периода разполагам със снимка на електромера и фактура .
Прикачен файл:
Прикачен файл:
Прикачен файл:
Ето и новата фактура .
Прикачен файл:
Калкулация .
Дневна- 3870 kWh -1006 лв
Нощна - 1581 kW -221,34 лв
Общо 5451kWh или по-закръглено - 100лв на месец .
Тъй като вече стана ясно ,че нямам отделен измервателен уред за климатиците си правя проста бакалска сметка по най-ниската отчетена консумация в преходните периоди ,когато климатикът не е работил и дворът не е поливан - 320 kWh .Умножено по 12 месеца възлиза на 3840 kWh .
Така отоплението +охлаждането за една година възлизат на 1611 kWh , като това е възможно най-завишеното число.Реално е не повече от 1400 kWh ,но нека се придържаме към горното, по-голямо число.
Не знам по каква цена да го умножа ,но нека е над 20 ст за kWh . Излиза , че поддържането на температурата в къщата , в левова равностойност ,възлиза на сума не по-висока от 350лв на годишна база .
Тук идва забавната част .Изчислих TFA (площта без всякакви стени и изключвайки стълбището ) и получих 190 м2 .Отнесох 1611 към 190 и се получи стойност от 8.48 kwh /m2a .Допитах се до архитекта ни ,дали това означава ,че къщата ни отговаря на консумацията за ПК по тази стойност(за цялостна ,отговаря) и краткият отговор е "не" .Стойността трябва да е под 15 kWh/m2 по изчисления ,без да се преобразува по COP на климатика .Е ,да де ,но ПК във Войнеговци харчи повече на годишна база(съгласна съм ,че зимата там не е като Пловдивската ,но и летните температури са доста по-различни ) ,а квадратурата е по-малка от нашата с 40 м2 .И слънчеви колектори има и сметките и за отопление + охлаждане ,както и за цялостна консумация са по-високи .Същото е а положението с друга сертифицирана къща в нашия район на 15 км от нас .При идентична квадратура с нашата -двойни сметки .Обаче на изчисления за сертификат ,сметката им излизала
Всеки да си прави извод сам .
При бъдещ скок на електроенергията ,ще се монтира слънчев колектор за БГВ .Системата отдавна е подготвена с тръбен път ,помпи ,бойлер със серпентина и изводи на покрива .Просто , при сегашните цени не си струва да мисля дали трябва да се катерим на покрива да обезвъздушаваме след уикенд на Балкан .