от nnikbg
нед сеп 22, 2024 5:31 pm
Форум: Електротехника
Тема: Бойлер през ключ пред банята и реле в таблото
Отговори: 13
Преглеждания: 1581
нед сеп 22, 2024 1:40 pmLutchezar написа:
Screenshot_20240922-133854.png

Някой случайно да открива някаква връзка между схемата на свързване в документацията и тази от снимката?

Колко kW е бойлера?
Остави го бойлера, аз ще управлява релето.
На твоята снимка е крушка.
от nnikbg
нед сеп 22, 2024 9:31 am
Форум: Електротехника
Тема: Бойлер през ключ пред банята и реле в таблото
Отговори: 13
Преглеждания: 1581
нед сеп 22, 2024 8:54 amkozl написа:
Аз бих изкарал мин. трижилен кабел до конзола за ключ с идея за смарт ключ.
Фаза и нула + поне 1 проводник до таблото с релето.
А защо ключа за осветление, вероятно девиаторен е свързан да превключва фаза или нула към релето :?
това е идея :partyman:
вместо таймер да бодна един смарт ключ.
от nnikbg
нед сеп 22, 2024 8:36 am
Форум: Електротехника
Тема: Бойлер през ключ пред банята и реле в таблото
Отговори: 13
Преглеждания: 1581
Апартамент ново строителство. Бойлера се управлява през ключ пред банята, ключа прилича на обикновен за осветление. В него влиза трипроводен кабел , кафяв син и жълт /зелен. Като щракам ключа се задейства реле поставено в апартаментното табло. До тук добре и всичко работи. Идеята ми беше да сложа т...
от nnikbg
нед сеп 22, 2024 8:32 am
Форум: Електротехника
Тема: Бойлер през ключ пред банята и реле в таблото
Отговори: 13
Преглеждания: 1581
Неправилно свързан таймер. Неправилно избран таймер, според документацията този е за осветление, индуктивен товар до 1500 вата. Справка: https://www.aliontimer.com/wp-content/uploads/2019/02/AHC15A-manual-with-new-version.pdf Таймера ще управлява релето така, че не виждам проблем. В другата ми къща...
от nnikbg
нед сеп 22, 2024 8:25 am
Форум: Електротехника
Тема: Бойлер през ключ пред банята и реле в таблото
Отговори: 13
Преглеждания: 1581
При включен ключ през ключа се подава фаза на релето и бойлера се задейства да ама когато е изключен на релето отива НУЛА и ако таймера сработи става едно хубаво късо. къде бъркам ... Това дето му викаш НУЛА, нула ли е, или нещо различно от фаза, на което фазомер не свети? Жокер: пробна лампа свети...
от nnikbg
съб сеп 21, 2024 9:33 pm
Форум: Електротехника
Тема: Бойлер през ключ пред банята и реле в таблото
Отговори: 13
Преглеждания: 1581
Апартамент ново строителство. Бойлера се управлява през ключ пред банята, ключа прилича на обикновен за осветление. В него влиза трипроводен кабел , кафяв син и жълт /зелен. Като щракам ключа се задейства реле поставено в апартаментното табло. До тук добре и всичко работи. Идеята ми беше да сложа та...
от nnikbg
чет дек 09, 2021 4:02 pm
Форум: Къщи
Тема: Навес за кола
Отговори: 4
Преглеждания: 1005
14x14 са колоните. Гредите се виждат от чертежа. С битумни керемиди е. Основите са покрив на помещение (подгаражно) което е складово. С други думи са стабилни и масивни. Само като идеи го използвай. Смятам, че консултаията със строителен инженер е задължителна. Благодаря за чертежа, ще се консултир...
от nnikbg
чет дек 09, 2021 3:45 pm
Форум: Къщи
Тема: Навес за кола
Отговори: 4
Преглеждания: 1005
чет дек 09, 2021 3:33 pmbrum написа:
Моят е 6х7 с дървени колони, но има 9 колони и едната е по средата. Трябва си строителен инженер за тази работа...
Какъв размер са колоните? С керемиди ли е изпълнението? Гредите по колко са?
от nnikbg
чет дек 09, 2021 2:37 pm
Форум: Къщи
Тема: Навес за кола
Отговори: 4
Преглеждания: 1005
Мисля да правя свободно стоящ навес за кола. Покрива ще е двускатен с керемиди около 26 кв м. Единия скат ще е 5х3 метра а другият 4х3 метра.Двата ската ще се разминават с около метър. Дано от скицата стане ясно ... New Bitmap Image.jpg Чудя се какви колони да ползвам , 6 бр дърво 14х14 или да излея...
от nnikbg
ср фев 05, 2020 4:42 pm
Форум: Градина
Тема: Автоматична поливна система
Отговори: 286
Преглеждания: 94055
Здравейте, имам нужда от малко помощ. Днес ми пристигна програматора - Hunter X-Core -8 вътр.монтаж. За момента са ми нужни само 3 клапана, но ще има разширение след време. Клапаните са - Hunter PGV 101G-B - 1" 24V / с рег.на дебита 24 V AC. За да не ги монтирам в отделни шахти по двора, искам да г...