пон авг 20, 2012 9:39 pm
Форум: Електротехника
Тема: конкакт,който удря ток
Отговори: 13
Преглеждания: 3771
На истина , махни това мостче на долния контакт и направи мост от жълтозеления на горния до средното болтче на долния. Специално искам да благодаря на evil :rock: за краткия и ясен отговор въпреки нескопосаните ми обяснения и снимки. Свързах средните болтчета на двата контакта с отделна жица и стан...
от isto
нед авг 19, 2012 12:16 pm
Форум: Електротехника
Тема: конкакт,който удря ток
Отговори: 13
Преглеждания: 3771
Здравейте Имам си един контакт, който си работеше до онзи ден без проблеми. Наложи се да правя нещо и трябваше да го сваля. В момента, който опрях отвертката в болтчето, за да го развия гръмна яко (чу се доста силен звук), но бушона не се изключи. :weedman: Спрях тока и го развих, но като гледам нищ...

от isto
ср окт 13, 2010 7:13 pm
Форум: Електротехника
Тема: проблем при свързване на аспиратор
Отговори: 14
Преглеждания: 5127
pavelari написа:
moimoimoi написа:
или така
Това уфазяване може да е от лош кабел, клема или лошо вкарване на кабел в клема..
А как мога да го разбера дали и кой е лошия кабел? :?

от isto
ср окт 13, 2010 7:12 pm
Форум: Електротехника
Тема: проблем при свързване на аспиратор
Отговори: 14
Преглеждания: 5127
mirk написа:
Как ги измери тези 220V с фазомер :?
С някакъв китайски (вероятно) фазомер, който на дисплей показва какво е засякъл... :-D

от isto
нед окт 10, 2010 9:08 pm
Форум: Електротехника
Тема: проблем при свързване на аспиратор
Отговори: 14
Преглеждания: 5127
Много благодаря на всички за търпението да ми обяснят как да се оправя :roll:

от isto
нед окт 10, 2010 8:17 pm
Форум: Електротехника
Тема: проблем при свързване на аспиратор
Отговори: 14
Преглеждания: 5127
имало някъде по корпуса малко винтче, на което няма закачено нищо, а до него има знака за зануляване/заземяване За съжаление няма такова. Проверих. Има 4 винтчета, които държат вентилатора за корпуса... Има значение! Тъй като е забранено да се свързват N и PE проводник под общ механичен контакт, то...

от isto
нед окт 10, 2010 8:11 pm
Форум: Електротехника
Тема: проблем при свързване на аспиратор
Отговори: 14
Преглеждания: 5127
имало някъде по корпуса малко винтче, на което няма закачено нищо, а до него има знака за зануляване/заземяване За съжаление няма такова. Проверих. Има 4 винтчета, които държат вентилатора за корпуса... Има значение! Тъй като е забранено да се свързват N и PE проводник под общ механичен контакт, то...

от isto
нед окт 10, 2010 7:32 pm
Форум: Електротехника
Тема: проблем при свързване на аспиратор
Отговори: 14
Преглеждания: 5127
...желателно е да вържеш един проводник от нулата на клемата към корпуса -метална част... Много благодаря за бързия отговор! Има ли значение каква дебелина е кабела? За тока е използван 2.5 квадрата, а този на аспиратора ми изглежда доста по малък. Но с моето око не мога да преценя какъв е Има ли з...
от isto
нед окт 10, 2010 6:59 pm
Форум: Електротехника
Тема: проблем при свързване на аспиратор
Отговори: 14
Преглеждания: 5127
Здравейте, Сложил съм си аспиратор Franke над котлона в кухнята.Ползвам го година-две. Днес покрай други неща ми щукна да проверя корпуса с фазомера и той показа 220 по корпуса. Закачването към тока е с клейма затворена в пласмасова кутия. Вътре име 2 жици - в упътването пише синята = L, кафявата = ...