Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от mika
нед сеп 07, 2025 10:18 pm
Форум: Електротехника
Тема: Помощ с връзването на ел.табло
Отговори: 73
Преглеждания: 3037
"Чл. 1800. (1) В нормален режим на работа общият ток на утечка на мрежата с отчитане и на присъединените стационарни и преносими електропотребители не трябва да превишава 1/3 от номиналния ток на ЗП. (2) При липса на данни за тока на утечка на електропотребителите се приема 0,4 mА на 1 А ток на нато...
от mika
нед сеп 07, 2025 8:29 pm
Форум: Електротехника
Тема: Помощ с връзването на ел.табло
Отговори: 73
Преглеждания: 3037
...защо след ДТЗ 40А не може да има 3х16А или 2х25А бушони. Може да има и 5 АП по 16А, стига системата да е изградена така, че през ДТЗ 40А да не минават повече от 40А, има се предвид и кривата на изключване. Това е защото ДТЗ няма защита от претоварване. P.S. Има и комбинирани ДТЗ+АП, които по при...
от mika
нед сеп 07, 2025 12:21 pm
Форум: Електротехника
Тема: Помощ с връзването на ел.табло
Отговори: 73
Преглеждания: 3037
нед сеп 07, 2025 11:12 ammika написа:
Ето един клип, който може да ви бъде полезен:
нед сеп 07, 2025 11:51 amDevilsDj1990 написа:
Иначе да чух че е грешно , но в повечето коментари не се уточнява ако е грешно какво е грешно и как да се направи.

Е, явно клипа не ви е бил от полза и само съм си загубил времето.
от mika
нед сеп 07, 2025 11:35 am
Форум: Електротехника
Тема: Помощ с връзването на ел.табло
Отговори: 73
Преглеждания: 3037
Като познавате човек "изучен вишист който прави табла за машини и електрониката" и му имате доверие, защо търсите помощ във форума?
Тук ви се каза, че таблото е сбъркано. Дали ще го оправите си е ваше решение.
от mika
нед сеп 07, 2025 11:12 am
Форум: Електротехника
Тема: Помощ с връзването на ел.табло
Отговори: 73
Преглеждания: 3037
Попитайте в магазина дали след ДТЗ 40А могат да се сложат АП с общ сбор повече от 40А и в какви случаи. Ето един клип, който може да ви бъде полезен: https://www.youtube.com/watch?v=qhj2YEKRNeE P.S. В предишно мнение споменах за кофициент на едновременност от 80%, което беше намигване към колегата p...
от mika
нед сеп 07, 2025 10:16 am
Форум: Електротехника
Тема: Помощ с връзването на ел.табло
Отговори: 73
Преглеждания: 3037
Добре е, че малко електротехници си губят времето.

P.S. За добра връзка, вместо да сплесквате проводници (!?) спазвайте момента на затягане в Nm, който производителите са дали за всяка конкретна апаратура.
от mika
нед сеп 07, 2025 9:47 am
Форум: Електротехника
Тема: Помощ с връзването на ел.табло
Отговори: 73
Преглеждания: 3037
нед сеп 07, 2025 9:43 amkozl написа:
Малко са ел.техниците, които ще отделят време да сплексват края на едножилния проводник.
И това е добре.
от mika
съб сеп 06, 2025 11:05 am
Форум: Електротехника
Тема: Помощ с връзването на ел.табло
Отговори: 73
Преглеждания: 3037
Колко квадрата е кабела захранващ апартамента?
от mika
пет сеп 05, 2025 10:38 pm
Форум: Електротехника
Тема: Помощ с връзването на ел.табло
Отговори: 73
Преглеждания: 3037
Да, прав сте, че прекъсвачите не изключват веднага между 1,13 и 1,45 от номинала, но това го знаят и на поточната линия на ДТЗ и те са съобразени с това.
от mika
пет сеп 05, 2025 7:50 pm
Форум: Електротехника
Тема: Помощ с връзването на ел.табло
Отговори: 73
Преглеждания: 3037
Ако сложите главен АП 40А, колкото са и ДТЗ-тата, няма да има значение сбора от номиналите след тях.
А ако приемем коефициент на едновременност 80%, на снимката от първото мнение нещата не са зле. Още повече, че бойлер рядко надвишава 16А.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 41
Търсенето намери 410 резултата за Страница 1 от 41