В крива 6А General Elektric,Gewis,Moeller,Siemens 30 Мин можах да ги изтърпя всеки с ток 8,5 А и нито един не изключи! Според кривите на изключване, АП с крива B, C и D трябва да изключи в рамките на един час при товар между 1,13 и 1,45 от номинала, а с крива Z и К между 1,05 и 1,2 от номинала. Дот...
от mika
пон окт 27, 2025 2:10 am
Форум: Електротехника
Тема: Кабел за нова инсталация на ново строителство с частичен гипсокартон по тавана само ?
Отговори: 53
Преглеждания: 4276
Но това, че жилата не са усукани а вървят паралелно определено не е добре - могат да се топят без да стане късо съединение. Може ли някакъв линк към наредба/закон/кодекс/национален код... или какъвто и да е документ? Който визира че една от функциите на кабел с усукани жила е да направи късо когато...
от mika
нед окт 26, 2025 11:50 am
Форум: Електротехника
Тема: Кабел за нова инсталация на ново строителство с частичен гипсокартон по тавана само ?
Отговори: 53
Преглеждания: 4276
Сечение е в квадратни милиметри, диаметър в обикновени милиметри... ?? Да. В примера даден от колегата Трифонов коректно е отбелязано 24 AWG, което е равно на 0,511 мм диаметър или 0,205 кв.мм сечение, повърхнина. Това са дребни подробности, но са важни. В горния пример освен категорията на кабела ...
от mika
нед окт 26, 2025 3:20 am
Форум: Електротехника
Тема: Кабел за нова инсталация на ново строителство с частичен гипсокартон по тавана само ?
Отговори: 53
Преглеждания: 4276
За щастие отдавна приключих с мостовака. В новите административни и офис сгради както и в моловете не се използва, а при ремонти обикновено се изрязват канали. Казах си мнението за ПВВ-МБ1 и нямам намерение да оспорвам вашето. Всеки сам избира. P.S. Стана ми весело, че давате пример с проект където ...
от mika
съб окт 25, 2025 10:13 pm
Форум: Електротехника
Тема: Кабел за нова инсталация на ново строителство с частичен гипсокартон по тавана само ?
Отговори: 53
Преглеждания: 4276
съб окт 25, 2025 9:55 pmhidrazin написа:
И стига сте наричали мостовия проводник ПВВ-МБ1 кабел!
:partyman:
Да, прав сте! Мостов проводник!
:partyman:
от mika
съб окт 25, 2025 7:31 pm
Форум: Електротехника
Тема: Кабел за нова инсталация на ново строителство с частичен гипсокартон по тавана само ?
Отговори: 53
Преглеждания: 4276
Глупости? Добре, ще се опитам да се обоснова. 1 Целта на моста в този кабел е за закрепване с пирони, което не съм виждал да се прави от години. 2 Плоскостта му пък е с цел пестене на мазилка, защото е направен за повърхностен монтаж без канали. Тук не мога да преценя дали мазилка по-дебела с 5 мм (...
от mika
пет окт 24, 2025 11:30 am
Форум: Електротехника
Тема: Нова ел. инсталация, отделните кръгове!
Отговори: 7
Преглеждания: 836
При така зададен въпрос, струва ли си изобщо да сменяте инсталацията изцяло с нова?
от mika
пет окт 24, 2025 9:06 am
Форум: Електротехника
Тема: Кабел за нова инсталация на ново строителство с частичен гипсокартон по тавана само ?
Отговори: 53
Преглеждания: 4276
За външната ще погледна - затова питах за български производител. Другата би трябвало да е колкото на мостовия. И двата ги дават 220/380V.
Изобщо мостовия е голямо недоразумение. Кабела на скъперниците :wink:
от mika
чет окт 23, 2025 9:35 pm
Форум: Електротехника
Тема: Кабел за нова инсталация на ново строителство с частичен гипсокартон по тавана само ?
Отговори: 53
Преглеждания: 4276
чет окт 23, 2025 9:38 amvalentino76bs написа:
Кабела се води ПВВ Б1 !
Полезна информация, благодаря!
Ползвам мостов кабел в много редки случаи и ще пробвам да го заменя с този, ако е по-лесен за равнинни завои и външната обвивка може да се зачисти както примерно при СВТ.
от mika
ср окт 22, 2025 8:29 am
Форум: Електротехника
Тема: Кабел за нова инсталация на ново строителство с частичен гипсокартон по тавана само ?
Отговори: 53
Преглеждания: 4276
вт окт 21, 2025 10:49 pmfauda написа:
...eYDYp (безмостов мостов кабел)
Този кабел има ли го от български производител?