- пон окт 17, 2022 11:31 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Въздух в системата
- Отговори: 25
- Преглеждания: 3295
Благодаря, видяло се е че ще го връщам разширителя на тавана. Затворена система не ми се рискува, тока е дискотека и понякога няма с часове особенно да падне първия сняг.
- нед окт 16, 2022 9:11 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Въздух в системата
- Отговори: 25
- Преглеждания: 3295
Знаеш ли на колко бара е изискването за статично налягане на входа на помпата? - не
модела е Grundfos UPBasic 25-4
Системата работи 7 години вече както е само с разликата, че преместих разширителния съд от тавана на етажа и отттам тръгна аномалията.
модела е Grundfos UPBasic 25-4
Системата работи 7 години вече както е само с разликата, че преместих разширителния съд от тавана на етажа и отттам тръгна аномалията.
- нед окт 16, 2022 8:36 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Въздух в системата
- Отговори: 25
- Преглеждания: 3295
грунфос е на 2ра степен мисля е но не е спирана от няколко дни
- нед окт 16, 2022 7:57 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Въздух в системата
- Отговори: 25
- Преглеждания: 3295
Стария проблем се появи пак, вчера парното работеше без проблем, не е спирана помпата, днес го запалвам и пак радаторите лед а водата в котлето завря.За всеки случай ударих няколко пъти момпата по корпуса и нищо, след 2-3 минути тръгна сама и се чу въздуха в системата зак изсъска., имаше доста възду...
- ср окт 12, 2022 3:19 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Въздух в системата
- Отговори: 25
- Преглеждания: 3295
Относто основния проблем бе, че на кръга на бойлера който е затворен винаги се свърза разширителя и нито се пълнеше системата нито можеше да се объзвъздуши
- ср окт 12, 2022 3:02 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Въздух в системата
- Отговори: 25
- Преглеждания: 3295
Благодаря на всички които се включиха, проблема с обезвъздушителя го реших като подложих плътна гума 3мм на оригиналната капачка и дупките за възхух са уплътнени, стегнах за по сигурно и с клещи и вече не капе. Купих и капачка от писник на колело за проба, но не пасна за малко резбата. Знам че не е ...
- ср окт 12, 2022 2:10 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Въздух в системата
- Отговори: 25
- Преглеждания: 3295
Не мога да видя към коя тръба ти е разширителния съд и как е свързан. Според мен майсторът ти е подвързал разширителния съд за тръбата, която е вход на серпентината на бойлера - горната тръба, на която е автоматичният обезвъздушител. Предполагам че е сложил тройник (трипътник, тетка ... кой както г...
- ср окт 12, 2022 12:29 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Въздух в системата
- Отговори: 25
- Преглеждания: 3295
Не мога да видя към коя тръба ти е разширителния съд и как е свързан. Според мен майсторът ти е подвързал разширителния съд за тръбата, която е вход на серпентината на бойлера - горната тръба, на която е автоматичният обезвъздушител. Предполагам че е сложил тройник (трипътник, тетка ... кой както г...
- ср окт 12, 2022 12:22 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Въздух в системата
- Отговори: 25
- Преглеждания: 3295
Не мога да видя към коя тръба ти е разширителния съд и как е свързан. Според мен майсторът ти е подвързал разширителния съд за тръбата, която е вход на серпентината на бойлера - горната тръба, на която е автоматичният обезвъздушител. Предполагам че е сложил тройник (трипътник, тетка ... кой както г...
- вт окт 11, 2022 5:30 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Въздух в системата
- Отговори: 25
- Преглеждания: 3295
вт окт 11, 2022 4:10 pmТрифон П.Трифонов написа: Работила е.Съда беше на отделен кръг,а сега е на съвсем различен и аз като видяхч че стигна 70гр. спрях пелетите.
Как не е прегряло, това парно, при ледени радиатори, а заковало на 70?