Намери изпълнител за дома | MaistorPlus

от cangaroo
вт апр 10, 2007 11:19 pm
Форум: Електротехника
Тема: междуфазно напрежение ....
Отговори: 37
Преглеждания: 29947
Сори, брато, грешиш.
Uл си е Uл, независимо от свързването, както и Uф си е Uф, пак независимо отсвързването. Но фазният и линейният токове съвпадат по големина, стойност и посока в звездата, разделяйки се в потребителите при свързване в триъгълник. Няма ли за вас учебници по ТОЕ ?

от cangaroo
чет фев 22, 2007 10:03 pm
Форум: Електротехника
Тема: Отново за електромери
Отговори: 27
Преглеждания: 16172
Нека не се увличаме. "По-голяма чувствителност " не означава непременно по-висока точност, т.е. по-малка грешка. За справка, същите ампер-клещи тъкмо на най-ниския обхват имат най-висока грешка. Не така ще бъде открит проблема, боя се. И не винаги където тече ток почернява. И косинусът няма кой-знае...

от cangaroo
съб юни 24, 2006 5:38 pm
Форум: Електротехника
Тема: Отново за електромери
Отговори: 27
Преглеждания: 16172
Защо пропускате вероятността електромерът да има самоход? При налична некомпенсирана систематична или методична грешка /дори в рамките на допустимия процент точност, като се сатрупа-само гледай!/грешка от температури над- и под стандартната, дрейф на параметри като влажност, наличие на др. полета, р...

!

от cangaroo
вт юни 20, 2006 11:11 pm
Форум: Електротехника
Тема: междуфазно напрежение ....
Отговори: 37
Преглеждания: 29947
А, не съвсем. По далекопроводите, където се пренася огромното количество ел. енергия, товарът между фазите е доста добре симетриран, затова, с цел икономия на материали се пускат само трите фазни проводника. "Звезда" или "триъгълник" при тях няма. В трифазните мрежи "звезда" или "триъгълник" е свърз...

от cangaroo
вт юни 20, 2006 11:06 pm
Форум: Електротехника
Тема: междуфазно напрежение ....
Отговори: 37
Преглеждания: 29947
А, не съвсем. По далекопроводите, където се пренася огромното количество ел. енергия, товарът между фазите е доста добре симетриран, затова, с цел икономия на материали се пускат само трите фазни проводника. "Звезда" или "триъгълник" при тях няма. В трифазните мрежи "звезда" или "триъгълник" е свърз...

от cangaroo
нед юни 11, 2006 7:59 pm
Форум: Електротехника
Тема: Има ли възможност да се определи натоварен контакт
Отговори: 18
Преглеждания: 8370
Маса думи и-нищо. Има т.нар. преобразователи с датчици на Хол, нахлузват се на тоководещата част и следят тока в нея. По парче на всеки кръг, до вратата-един датчик за движение, свързан с лека автоматика и-готово. Само веригата на хладилника си правиш да се изключва ръчно, че я си представи, прибира...

от cangaroo
вт юни 06, 2006 7:19 pm
Форум: Електротехника
Тема: Странното поведение на А.Г.
Отговори: 2
Преглеждания: 3258
Уточнение: Товар е мрежата, и т.к. е монофазен участъкът /преди и още повече -след електромера/, НЯМА КАК да се направи по-симетричен. Не една двойка се подава, а САМО ЕДНА ФАЗА, тъпа работа, нали? Но случаят го изисква. :? Опитах да си обясня влизането в спирачен режим, рисувах си векторни диаграми...
от cangaroo
нед юни 04, 2006 11:34 pm
Форум: Електротехника
Тема: Независимо захранване на къща?
Отговори: 7
Преглеждания: 5758
Майсторът подстрекава към самоубийство. Ако генераторът ти е монофазен, виж за начало с омметър връзката "нула-маса" на същия. Налице ли е, спокойно свързвай с общата нула. А изобщо, АВР-то е хубаво нещо. Дано и агрегатчето ти е "умно", та само да се пуска...поне секунда преди да ти спре тока :-D :r...
от cangaroo
нед май 28, 2006 11:27 pm
Форум: Електротехника
Тема: Странното поведение на А.Г.
Отговори: 2
Преглеждания: 3258
Здравейте. Пускам, значи, аз един 3-фазен асинхронен генератор, за начало, без кондензатори за възбуждане, в еднофазна мрежа. Намотките са свързани в триъгълник. Знам, че не е нормалин режим, но това са първите му стъпки. Синхронна честота на въртене на вала - 750 об/мин (12,5 Hz). В началото, при 1...
Търсенето намери 9 резултата за Страница 1 от 1