- ср дек 23, 2015 8:32 pm
- Форум: Електроника и Схеми
- Тема: Сигнализатор при отпадане при спиране на
- Отговори: 12
- Преглеждания: 4003
Може да се добави LM 317 за да се ограничи зарядното напрежение на 13.6V , така акумулатора може да стои на подзаряд с години. LM317-typical-adjustable-regulator-ckt.png Реших да мина на този вариант с АБ с постоянен под зарят по този начин които си предложил и едно реле с нз контакт и бобина на 22...
- нед дек 13, 2015 8:42 pm
- Форум: Електроника и Схеми
- Тема: Сигнализатор при отпадане при спиране на
- Отговори: 12
- Преглеждания: 4003
От къде мога да си закупя уред които да пуска някаква звукова сигнализация при отпадане на напрежението в мрежата,например да е включен в мрежата 220в и да поддържа някой вграден в него акумулатор който при отпадането на захранването на включва някой сирена на 12в и да се блокира с някой копче на на...
- пет сеп 25, 2015 9:49 pm
- Форум: Електроника и Схеми
- Тема: Ремонт на Амперклещи
- Отговори: 3
- Преглеждания: 1369
Амперклещите са AXIO MET AX-355.В радиус не съм проверявал дали поправят измервателна уреди ще попитам и там, всичко друго си мери само АDC не мери и пуска зумераи OL надпис
- пон сеп 21, 2015 9:44 pm
- Форум: Електроника и Схеми
- Тема: Ремонт на Амперклещи
- Отговори: 3
- Преглеждания: 1369
Амперклещите ми имат проблем не мерят прав ток.Та въпроса ми е къде могат да ми ги ремонтират в кой сервиз попитах в клона на конрад в русе но от казаха ,че само гаранционни ремонтирали .Някой ако има някаква идея за сервиз който може да свърши работа да сподели ще съм мн.благодарен
- чет фев 19, 2015 2:55 pm
- Форум: Електроника и Схеми
- Тема: Film Capacitor как се проверява
- Отговори: 2
- Преглеждания: 1116
Видимо му няма нищо ,но ще го сменя да пробвам
- ср фев 18, 2015 7:41 pm
- Форум: Електроника и Схеми
- Тема: Film Capacitor как се проверява
- Отговори: 2
- Преглеждания: 1116
Това е от едно реле за време спря да работи и го отворих беше изгорял видимо варистора k275ru смених го но не тръгна а след него е този film capacitor b32922x2 mkp/sh и не знам как да го проверя дали си върши работата.Ако някой е запознат с това да помага благодаря предварително
- нед яну 25, 2015 1:07 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Монофазен ел.мотор голям пусков ток
- Отговори: 11
- Преглеждания: 5689
Миро, нормално е да дава 15А пусков ток, даже може и повече - до 6-7 кратен на номиналния, това зависи от формата на каналите на ротора и на колко оборота е. Ако може да увеличиш задръжката на защитата на агрегата. Благодаря за изчерпателния отговор ще се опитам да загрубя малко защитата на агрегат...
- ср яну 21, 2015 9:14 pm
- Форум: Електроника и Схеми
- Тема: Проблем с ампер клещи AXIO MET AX-355
- Отговори: 9
- Преглеждания: 2466
FM STEREO написа:Щом ти пише че е надхвърлен обхвата,значи си мерил голям ток на малък обхват и си го претоварил,само в сервиз би могло да се оправи.Не е претоварван винаги съм го съобразявам достатъчно му е голям обхвата до 1000А ,чеч да си правя експерименти с обхвата
- ср яну 21, 2015 9:11 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Монофазен ел.мотор голям пусков ток
- Отговори: 11
- Преглеждания: 5689
Мотора е 0.75кв. пусковия му ток е 15А за около 2 или 3 секунди после пода на около 3 4А .Та въпроса ми е не е ли прекалено голям пускови ток за този мотор на табелката му пише 7А номинален или има някакъв проблем.Първоначално беше с кондензатор 225 мф и пусковия ток беше 18А смених го с 12мф и падн...
- ср яну 21, 2015 8:43 pm
- Форум: Електроника и Схеми
- Тема: Проблем с ампер клещи AXIO MET AX-355
- Отговори: 9
- Преглеждания: 2466
Проверих батерията добра ,а и е сменена преди няколко седмици,превключвателя го развъртях ,но не ми се струва да е от него защото като е на мерене на ток превключвателя мери променлив а когато сменя от бутона да премине на мерене на прав ток се появява този символ .Имам книжка с инструкции и за този...