от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
пет май 19, 2017 1:52 pm
Форум: Електротехника
Тема: Управление на помпа от два различни датчика
Отговори: 7
Преглеждания: 167
Според мен това ще ти е достатъчно.
Само виж дали ще ти хареса хистерезиса.
Прикачен файл:
1111.JPG
1111.JPG (24.35 KиБ) Видяна 95 пъти


Сега остава да кажеш, минава ли през контактор или реле или дирекно от датчика може да се управлява помпата?
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
пет май 19, 2017 11:05 am
Форум: Електротехника
Тема: Управление на помпа от два различни датчика
Отговори: 7
Преглеждания: 167
Хубаво щеше да е ако уточниш логиката която искаш да изпълнява системата. Да споделиш какви ел. контакти има поплавъка за долно и горно положение (НО, НЗ). Хистерезиха на долното положение не ли достатъчен за тая задача? Не може ли да се увеличи хистерезиса и да се изпълни само с неговото вкл./изкл....
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
вт май 16, 2017 9:06 am
Форум: Отопление
Тема: Мощност на климатик
Отговори: 6
Преглеждания: 203
Климатикът е японски, втора употреба. Има няколко неща, които се четат като минимална и максимална мощност и отдавана. Но почти всичко останало е йероглифи. Ще видя пак за модел на латиница, но най-вероятно се е продавал само в Япония и пак ще е йероглифна информацията. Удари една хубава снимка на ...
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
вт май 16, 2017 8:26 am
Форум: Отопление
Тема: Разход на пелети!
Отговори: 2800
Преглеждания: 199447
... Значение има само на коя степен ще гори - на пета степен може да отдава 3 квч топлинна енергия , а а на първа степен около 1-1,2 квч . Съответно разходът на пелети на 5-та е около 4 кг , а на първа малко над 1 кг . Има различни модели камини. ... Тея числа нещо не ми се връзват! Сигурно има тех...
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
пон апр 24, 2017 8:57 am
Форум: Отопление
Тема: Климатик свързан към парното
Отговори: 573
Преглеждания: 89926
burkov написа:Редно е да кажа какво стана. С климатика и схемата на колегата, нещата заспаха. Имам 3 степени, термостата на електрониката си изключва. Много благодаря за което :prayer:


Супер!
Радвам се, че си се справил!
:partyman:
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
ср фев 15, 2017 11:15 am
Форум: Къщи
Тема: Въпрос за здравина на конструкция
Отговори: 58
Преглеждания: 4556
Аха. То в това направление е доста по-здрав профила. Едното П в това направление дава към 900кг. Пък ако са едно срещу друго добре заварени дава много повече. Пробвах както става квадратна тръба 100х100х4 - един детайл без заварки и дава 26 000 кг. Трябва да направиш добре заварките и ще стане много...
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
вт фев 14, 2017 1:39 pm
Форум: Къщи
Тема: Въпрос за здравина на конструкция
Отговори: 58
Преглеждания: 4556
Много благодаря. За да не се чуди никой ще обличам скелетни тръби, използвани преди време да подпират тераса на вилата. Ще използвам 2 п профила 100 мм, заварени като кутия, като единия ще го заваря за тръбата, преди да затворя с другия :) Е ти като ги завариш един към друг стават 100*100, и така т...
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
пон фев 13, 2017 5:48 pm
Форум: Къщи
Тема: Въпрос за здравина на конструкция
Отговори: 58
Преглеждания: 4556
А широката или тясната част понася повече товар? Благодаря ти много! Представи си хоризонтална гредата хваната в единият край за стена. Ако е така хваната, че стъпваш на широката част - така е най-слаба. Ако е така хваната че стъпваш на тясната е доста по яка. На размер 100, тясната спрямо широката...
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
пон фев 13, 2017 2:25 pm
Форум: Къщи
Тема: Въпрос за здравина на конструкция
Отговори: 58
Преглеждания: 4556
Колеги, някой може ли да ми сметне процентно разликата в здравината между студено огънат п профил 100х50х4 и 120х50х4, както и на горещовацуван 100х50.....? То за моженето - може, ама тея горещовалцуваните профили, много различни и като размери и като сечение на профила. При някои дебелината е 4,5 ...
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
ср фев 08, 2017 12:06 pm
Форум: Електротехника
Тема: Нагревател на външно тяло на климатик
Отговори: 9
Преглеждания: 461
Щях да те питам дали си гледал схемата или си мерил тези 110VDC. Ама разбрах че не си, като разгледах сервизното. Истинската формата на сигнала който се подава е странна и неясно колко е като стойност. Че и формата не е такава като на картинката по-долу. На картинката е обяснителна по-скоро. 220VAC ...
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
ср фев 08, 2017 10:01 am
Форум: Отопление
Тема: Климатика не регулира температурата
Отговори: 23
Преглеждания: 818
Мисля, че ще може без да смъкваш жалюзите, пък ако не може ще смъкваш. 4 видии, три челни щипки и още две отгоре. Лявата челна е на 10-та снимка. Дясната и третата (точно над надписа MANUAL AUTO) се виждат на 13-та снимка. FUJI RSA12LGC :partyman: ПС: Вентилатора го нагласи на HIGH или MED, забрави ...
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
ср фев 08, 2017 12:18 am
Форум: Отопление
Тема: Климатика не регулира температурата
Отговори: 23
Преглеждания: 818
Наемаш ли се да смъкнеш панела?
Духни пък с компресора и почисти там колкото можеш ако не се наемаш.
Утре мога да ти пратя линк със снимки на разглобяването.
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
вт фев 07, 2017 3:04 pm
Форум: Електротехника
Тема: Нагревател на външно тяло на климатик
Отговори: 9
Преглеждания: 461
Амиии, точно тоя модел Дайкин е малко, как да кажа сбъркан откъм дефроста. - без да се обиждаш. Честите ненужни дефрости пускат малко количество вода, което замръзва бързо и запушва отвора за оттичане. И като се запуши почва да пълни вътре в климатика. И ще не ще отива и под компресора, особено ако ...
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
вт фев 07, 2017 1:32 pm
Форум: Отопление
Тема: Климатика не регулира температурата
Отговори: 23
Преглеждания: 818
Еко режим имам. Обикновенно стои на него. Но преди месец като почна бахъра, махнах еко-то и дигнах температурата на дистанционното. Това капаче не виждам как се сваля. Или е лепено или е хванато от вътре. Дали да не духна с компресора? Другия вариант да го къртя/ режа. Пластмасата е натисната към т...
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
вт фев 07, 2017 10:02 am
Форум: Отопление
Тема: Климатика не регулира температурата
Отговори: 23
Преглеждания: 818
С лазер надали ще успееш да измериш температура на изходящия поток - трябва ти термометър с пластина. В интерес на истината, задавал съм многократно въпроса каква трябва да е температурата и отговор не получих от нито един специалист - не само тук. Над 40 трябвало да бъде, ама колко над ... Изходящ...
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
пон фев 06, 2017 2:26 pm
Форум: Отопление
Тема: Климатика не регулира температурата
Отговори: 23
Преглеждания: 818
Филтрите чисти ли са не разбрах? Духа ли яко? Или духа слабо, но горещо? Колко харчи, личи ли да се набира компресора или не? Датчика за вътрешната температура да не е задръстен от прахоляк или да е опрял в топлообменника? Кажи нещо по-конкретно, не сме врачки. Задай му 30гр., максимален вентилатор ...
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
вт яну 17, 2017 9:33 am
Форум: Електротехника
Тема: Задачка по електротехника
Отговори: 41
Преглеждания: 1593
Тука някак си ми изглежда , че става въпрос за старомодните печки ЕЛВА с керамична основа на нагревателя . Явно горния се е спукал , увиснал е и застрашително е доближил долния . Що си мисля , че скрития подвъпрос е : " К'во ще стане ако горния реотан опре долния " ! Хахахха и аз за това ...
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
вт яну 17, 2017 9:13 am
Форум: Отопление
Тема: Климатик свързан към парното
Отговори: 573
Преглеждания: 89926
Електролитен - НЕМОЖЕ! - Ще гръмне!
Неполярен трябва да е! Да няма плюс или минус, т.е. за променливо напрежение!
Ако няма 2микро, вземи 2бр. по 1микро и ги вържи паралелно и ще станат 2микро/400V AC.
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
пон яну 16, 2017 2:59 pm
Форум: Отопление
Тема: Климатик свързан към парното
Отговори: 573
Преглеждания: 89926
За да тръгне такова моторче се свързва по схемата . Черен кабел- фаза към мотора . Червен кабел- нула към мотора. От червен кабел (нула) откланя и за кондензатор . От другия край на кондензатора - към бял кабел към мотора. Така ще тръгне с максимални обороти, да! Случая е малко по-различен, човека ...
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
пон яну 16, 2017 1:52 pm
Форум: Отопление
Тема: Климатик свързан към парното
Отговори: 573
Преглеждания: 89926
К1 - ключ 1, включващ нагревател 1
К2 - ключ 2, включващ нагревател 2
Ако има нещо неясно - казвай!

Прикачен файл:
RPG20Db.JPG
RPG20Db.JPG (92.26 KиБ) Видяна 486 пъти
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 23
Търсенето намери 451 резултата за Страница 1 от 23