- чет сеп 19, 2013 3:06 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Супер не разбиращ
- Отговори: 25
- Преглеждания: 10677
:-) Преглеждайки първата снимка веднага виждам , че е визуализация на процес... ;-) Но както и да е, може щото аз съм си го правил и да немога да преценя... Иначе цветовете като се проследят се вижда... И най лесно е като си изтеглите програмката и сами си симулирате работата на схемата в желаната о...
- нед апр 03, 2011 3:51 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: двигател звезда/триъгълник
- Отговори: 40
- Преглеждания: 30216
Благодаря. Опитах се "рисунката" ми от програмаката ми да заприлича и на схема, воден от вашите препоръки. При стартиране на програмката махнах да не се показват означенията на фазите... Те се появяват после по различно време и в зависимост от етапа на работа на схемата. Вдигнах ги и по-нагоре букви...
- пет фев 04, 2011 8:26 am
- Форум: Електротехника
- Тема: проблем с лунички
- Отговори: 26
- Преглеждания: 9571
Има ли някакви по-свестни фасунги за тези лунички, че и аз се боря с едни точно като от снимката на колегата Армагедон ? Мисля си вече да завия луничката директно в лустер-клема с подходящ размер! Има ли някаква пречка на замисъла ми или да го правя? Оставих само една луничка свързана (иначе са 4) ...
- нед яну 30, 2011 6:00 am
- Форум: Електротехника
- Тема: СПЕШНО - ЕЛТЕХНИК СОФИЯ
- Отговори: 10
- Преглеждания: 4028
Почти винаги автоматичните предпазители като изключат няколко пъти стаават по-селективни , тоест започват да изключват при по-малък ток от този за който са. Влияние оказват и фактори като околна температура, вибрации ,запрашеност, влага, материал от който е направен (лесно оксидиращи метали) и др. И...
- нед яну 30, 2011 5:15 am
- Форум: Електротехника
- Тема: проблем с лунички
- Отговори: 26
- Преглеждания: 9571
Да това е много вярно - по добре да са повече бройки луни но да са примерно 20 вата от колкото по малко но 50 вата. Топлината идва най вече от по голямата мощност , а за кабелите по схемите дадени от самите производители трябва да са от 0.75 до 1.5 кв.мм. и най важното разстоянието от трафа до всич...
- съб яну 22, 2011 6:06 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: двигател звезда/триъгълник
- Отговори: 40
- Преглеждания: 30216
Направих една схемичка и я слагам тук за достояние на всички. Схемичката е добра. Има два блок-контакти в повече, но това обезопасява схемата ако К3 не задейства то не задейства и Кг. Тази опция е добра с това,че при прекънала (дефектирала) бобина на К3 или прекъсване на връзка в тази част от вериг...
- чет дек 02, 2010 10:56 am
- Форум: Електротехника
- Тема: двигател звезда/триъгълник
- Отговори: 40
- Преглеждания: 30216
Колега шесте извода ги вкарай в кръгчето и си начертай намотките както са си промяната на схемата става от контакторите. и размени фазите в триъгълник :? http://31iunq.hit.bg/Vytre.JPG Мога да оставя намотките и така , но е хувабо да е схематично-емблематично както във визуализациите на BMS-системи...
- ср дек 01, 2010 2:12 am
- Форум: Електротехника
- Тема: двигател звезда/триъгълник
- Отговори: 40
- Преглеждания: 30216
:) Май никой не си е изтеглил програмката и не я е видял. Намотките ги появявам едва след натискането на бутона "Start" Но както и да е схванах идеята. Може би наистина ще е хубаво някаква схема на намотките да се вижда и в преди стартирано положение. Благодаря. Може би нещо такова. http://31iunq.hi...
- вт ное 30, 2010 11:25 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: двигател звезда/триъгълник
- Отговори: 40
- Преглеждания: 30216
Колега само да ти кажа че така както е свързан двигателя няма да мръдне грам. ... ... в триъгълник http://www.tehcomservis.com/forum/uploads/att-45dd9ddb84267atel.gif В началото имаше грешно надписани фази, после го оправих , може би ако имате по стара картинка ,трябва да изчистите кеша на бараузер...
- пон ное 29, 2010 9:47 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: двигател звезда/триъгълник
- Отговори: 40
- Преглеждания: 30216
благодаря на всички за изказаното мнение днес проверих около 10 двигателя които се пускат звезда/триъгълник и установих следното 380/660 триъгълник/звезда - това трябва да пише на табелката като е възможно да пише и само 380 триъгълник,явно се подразбира за звездата че ще е 660 волта Да , намотките...