Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от iavorjj
чет сеп 19, 2019 9:38 am
Форум: Отопление
Тема: Избор на термостатичен трипътен вентил за котел
Отговори: 450
Преглеждания: 95945
Здравейте,имам нужда от съвет за монтаж на трипътен вентил.Имам котел и горелка Greyko.Монтажника ме убеждаваше че нямам нужда от вентил,обаче конденза е ужасен особенно в началото на сезона,когато котела не бачка на 100%. Взех вентил TERMOVAR на 61°.Имам и задвижка на бойлера с изнесен термодатчик....
от iavorjj
пон авг 21, 2017 3:09 pm
Форум: Отопление
Тема: Salus it500 контрол на две зони.
Отговори: 21
Преглеждания: 5237
Здарвейте пак.Дойде време за слагане на бойлер с задвижка и 2 клапана за разделяне на етажите на 2 зони-пъри и втори етаж. Сега драмата ми е че ако затворят всички задвижки какво ще се случи? От котела се разделят два щранга за първи и втори етаж.На тях мисля да сложа задвижки,които се управляват от...
от iavorjj
пет яну 27, 2017 5:29 pm
Форум: Отопление
Тема: Salus it500 контрол на две зони.
Отговори: 21
Преглеждания: 5237
Преборих се благодаря.Значи проблема беше че програмирах през приложението.Явно има някакъв бъг.Като му нацъкам програмите обяснява че не може да се изпълни.Направих го през термостата и всичко е ОК.
Благодаря за съдействието!!! :partyman:
от iavorjj
вт яну 24, 2017 1:33 pm
Форум: Отопление
Тема: Salus it500 контрол на две зони.
Отговори: 21
Преглеждания: 5237
Ами зависи как се връзва.Още не съм го разделил на зони.Аз съм го вързал по схема "А".Не отива напрежение към платката.Би ли копирал часовите настройки на седмичния таймер.Мисля че нещо в поредността на програмите не е ок.Номер 6 ми идва първа ,което малко ме обърква.Като тръгна да променям ми обясн...
от iavorjj
пет яну 20, 2017 2:05 pm
Форум: Отопление
Тема: Salus it500 контрол на две зони.
Отговори: 21
Преглеждания: 5237
Помпата се командва от горелката,а изводите от термостата съм ги вързал към клемите RT на горелката.Така работи термостата,гаси и пуска горелката.Като я изгаси той се показва едно "Т" на дисплея.Мисля че е вързан правилно.... Относно час и дата всичко е ОК.По скоро в самите програми има нещо странно...
от iavorjj
пет яну 20, 2017 11:57 am
Форум: Отопление
Тема: Salus it500 контрол на две зони.
Отговори: 21
Преглеждания: 5237
Това го направих вчера,но по скоро имам проблем с програмите.В момента е 11:42 и е на 6 та програма,а тя трябва да се включи от 02:00 нататък.Часовата зона е настроена коректно (+2).Нещо не мога да схвана логиката на програмите :? 1 06:00 -23.0° 2 10:00-24.0° 3 16:00-24.0° 4 20:00-24.0° 5 23:00-25.0...
от iavorjj
пет яну 20, 2017 9:03 am
Форум: Отопление
Тема: Salus it500 контрол на две зони.
Отговори: 21
Преглеждания: 5237
Инсталирах термостата.От менюто на горелката трябва да се махне отмерката "Termostat NO" (явно тетмостата е нормално затворен).След това се активира TERMOSTAT от Addons activation. Засега съм го пуснал на управляние само на един кръг.След сезона ще източвам системата и ще слагам клапани за управлени...
от iavorjj
нед яну 15, 2017 10:13 pm
Форум: Отопление
Тема: Salus it500 контрол на две зони.
Отговори: 21
Преглеждания: 5237
И аз. :tonqe: Другата седмица ще го наснимам.
от iavorjj
нед яну 15, 2017 12:22 pm
Форум: Отопление
Тема: Salus it500 контрол на две зони.
Отговори: 21
Преглеждания: 5237
Ок.Приемам че когато единия термостат даде STOP поради достигане на зададената t затваря съотретната задвижка и котела продължава да работи.Когато и другия даде STOP котела спира.И съответно се пали когато някой подаде отново сигнал за START нали?Доста малоумно задавам въпроса-знам.Просто искам да е...
от iavorjj
нед яну 15, 2017 12:03 pm
Форум: Отопление
Тема: Salus it500 контрол на две зони.
Отговори: 21
Преглеждания: 5237
Супер мерси много :partyman:
220 V за задвижките нали?А какви трябва да са?Когато няма сигнал затворени или отворени...имаш ли идея?
Търсенето намери 22 резултата за Страница 1 от 3