- вт дек 29, 2020 11:55 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Термопомпа за къща
- Отговори: 13
- Преглеждания: 486
Буфера с нищо няма да помогне на термопомпата. Забрави за радиатори. Почни с какъв бюджет искаш да си правиш отоплението. Не може ли да отрежеш от други пера? Да не говорим, че и 25kW за 500м2 е безмерен оптимизъм. Височина на помещенията? Прозорци? Има много неща дето ги гледат на книга и стоиш на ...
- вт дек 29, 2020 6:57 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Термопомпа за къща
- Отговори: 13
- Преглеждания: 486
икономията от евтините радиатори ще се изяде тройно от скъпата термопомпа. Вземи тоя проект, навий го на руло и го наври в ... проектанта. Коя година сме? също така посочената от теб термопомпа в друг сайт има малко по други характеристики. https://satex.bg/bg/product/433.html Номинална мощност (max...
- съб дек 26, 2020 3:16 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: За всички тези които се чудят каква марка климатик да купят!
- Отговори: 281
- Преглеждания: 137505
Климатик от верига значи, че не можеш да си избереш инсталатор и е доказано, че няма резервни части.
- нед дек 20, 2020 5:42 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Водно подово отопление
- Отговори: 2489
- Преглеждания: 425025
Високия тава само дига енергийните разходи. Не го помня точно, ама съм чувал нещо от типа на 20 см допълнителна височина се вдига с 50 % /т.е. 40см удвояваш разхода/.
- съб дек 19, 2020 5:26 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Водно подово отопление
- Отговори: 2489
- Преглеждания: 425025
В каталога на радиаторите има таблица с мощност при различните температури. ама при 35*С май ще трябвадва сандвич от два един до друг. Виж някъде дали няма да изкочи нещо втора ръка.
- пет дек 18, 2020 11:48 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Водно подово отопление
- Отговори: 2489
- Преглеждания: 425025
Буфер при ТП въздух вода + подово е излишен дори при конвекционална ТП тип старт-стоп. Втора помпа също е излишна. Здравей. Благодаря за бързия отговор. Тук много се изненадох, при условие, че всички са на мнение буфера да го има. Виж схемите на производителите Едно, че намаля разхода, друго, че уд...
- чет дек 17, 2020 11:21 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Водно подово отопление
- Отговори: 2489
- Преглеждания: 425025
Системата е оптимално да си работи на 30-35*С. Радиаторите ги сметни за тези градуси. Конвекторите също. Така ще избегнеш скъпи трипътни. Бойлер към термопомпа дига малко цената, и ако е с малка серпентина създава повече проблеми от икономията дето получаваш. Каква е термопомпата? Буфера наистина не...
- ср дек 16, 2020 8:16 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Вентилация с рекуператор
- Отговори: 130
- Преглеждания: 14031
Виждал съм метален дето се е нацепил от скреж и после конденза течеше от неочаквани места.
- вт дек 15, 2020 8:41 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Вентилация с рекуператор
- Отговори: 130
- Преглеждания: 14031
...Планирам тръбите за засмукване на външен въздух и изхвърляне на отработения да са с дължина около 8 метра и да минават през отоплявана стая и коридор, като ще бъдат скрити в куфар от гипскартон и вата... Тези тръби, от цялата инсталация, са единствените, за които трябва да сте убедени, че са изо...
- съб дек 05, 2020 5:28 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: За кражба на ток
- Отговори: 54
- Преглеждания: 11619
Няма как да разпределят ток от общ електромер. Имаш си графа старо, ново, разлика, имаш си електромер, сверявай цифрите. Домоуправителя му кажи да си смени хапчетата, идват му слаби.