Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от fbmarto
нед яну 16, 2011 11:30 am
Форум: Електротехника
Тема: въпрос за пад на напрежение
Отговори: 9
Преглеждания: 2505
moimoimoi написа:
ми това ти е мощноста , но е в киловати, а ти по горе си я изчислил в ватове
Мерси много !!! :)
от fbmarto
нед яну 16, 2011 11:23 am
Форум: Електротехника
Тема: въпрос за пад на напрежение
Отговори: 9
Преглеждания: 2505
moimoimoi написа:
(200.1000.4,25.12) / (57.2,5.220.220) = 1,478%

пп:нещо домашно а :drinkers:
мерси много :prayer: :prayer:
Въпрос.Откъде дойде това 4,25? :?
П.С-Ами да
от fbmarto
нед яну 16, 2011 11:12 am
Форум: Електротехника
Тема: въпрос за пад на напрежение
Отговори: 9
Преглеждания: 2505
fikata написа:
Дължината на най дългата линия L колко е?
12метра.
от fbmarto
нед яну 16, 2011 10:25 am
Форум: Електротехника
Тема: въпрос за пад на напрежение
Отговори: 9
Преглеждания: 2505
Сигурно си пропуснал нещо като си смятал. Ето едни формулки : Да по същите формули смятах ,но не стана :? .Ето и цялото условие: 1.Определя се инсталираната мощност Pинст.т.к=2x250+1000+2.250+1000+250+2x250+500=4250 2.Определяне тока на токовия кръг Iт.кр.= 3.Избор на предпазител Iн.вл.≥Iт.кр. Iн.в...
от fbmarto
съб яну 15, 2011 10:36 pm
Форум: Електротехника
Тема: въпрос за пад на напрежение
Отговори: 9
Преглеждания: 2505
Здравейте, Беше ми дадена задача да намеря допустия пад на напрежение делтаU<5%.Като трябва да го намеря за най натоварения токов кръг , но си нямам на идея как да стане това.Гледах формули в учебници и в други формули ,но не ми помогнаха защото делтаU ми се получаваше някъде все към 100-170 и т.н.Т...
Търсенето намери 5 резултата за Страница 1 от 1