- ср сеп 26, 2012 10:18 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Пада ми бушона при включване на захранването. Защо така ???
- Отговори: 62
- Преглеждания: 43678
Да питам и аз нещо, като стана въпрос за ДТЗ. Как е по-правилно да се свърже, когато е само ДТЗ, а не комбинирана с предпазител - преди или след предпазителя за съответния токов кръг? Значи когато е една обща ДТЗ, е правилно след главния предпазител, това разбрах. Но когато е на отделен кръг, ако ДТ...
- ср сеп 26, 2012 9:14 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Пада ми бушона при включване на захранването. Защо така ???
- Отговори: 62
- Преглеждания: 43678
ДТЗ добре си е захранена, тя може би е 300мА, но след нея фазата трябва да мине през 63А, а той няма свързан проводник от горната страна.
- ср сеп 26, 2012 8:02 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Пада ми бушона при включване на захранването. Защо така ???
- Отговори: 62
- Преглеждания: 43678
Не мога да видя добре на снимките, обаче гребена е отдолу. Значи правилно е следното - от долната страна на ДТЗ (най-десния двоен "предпазител") трябва да излезе фазата и да отиде ОТГОРЕ на най-левия предпазител 63А, и отдолу от него гребена да разнесе фазата. Нулата от ДТЗ пък трябва да отиде на ну...
- чет апр 26, 2012 7:35 pm
- Форум: Металообработване
- Тема: Струг СУ 585 Хемус
- Отговори: 1
- Преглеждания: 2198
Здравейте, колеги! Търся електрическата схема на струг СУ 585 Хемус. Той е с електромагнитни съединители и схемата е по-сложна от на обикновените стругове.
- съб яну 21, 2012 7:59 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Двускоростен електромотор - превключване ???
- Отговори: 21
- Преглеждания: 17087
А какво ще стане, ако при пускане в двойна звезда контакторът,който затваря накъсо едната тройка, не включи? Ще се повреди ли двигателя?
Търсенето намери 5 резултата за
Страница 1 от 1