- ср фев 11, 2015 4:22 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Преработка на термопомпа въздух-вода във вода-вода
- Отговори: 2
- Преглеждания: 2375
Отчасти намерих някои от отговорите в темата "Направи сам термопомпа" по-точно в схемите на " denuchi" и много ми хареса комбинацията с воден и въздушен изпарител. При неговите схеми обаче става въпрос за събиране на машината от нулата, а мен ме интересува преработката на готов климатик. Като се сло...
- ср фев 11, 2015 3:53 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
- Отговори: 62
- Преглеждания: 24615
След ровения и размишления стигам до извода, че ни е сбъркана "водната част" от системите. Ако предположим, че климатика в даден момент отдава 8kw топлинна мощност (номинал) за да пренесем тази енергия до стаите при dT=4 градуса потока през "водната" част трябва да бъде приблизително 2 кубика/час т....
- пон фев 09, 2015 6:01 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Преработка на термопомпа въздух-вода във вода-вода
- Отговори: 2
- Преглеждания: 2375
Здравейте майстори. В началото на зимата приспособих инверторен климатик Fuji RSG-24LFC да ми топли водата в системата за отопление, но не съм доволен от работата на машинката при температури под -5 градуса. Имам сондаж с достатъчен дебит (над 3 кубика/час съм тествал) с температура 10 градуса зимат...
- ср яну 07, 2015 4:59 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
- Отговори: 62
- Преглеждания: 24615
Някой ако има да постне графика с работеща инверторна машина как се движат температурите и консумацията? A пък ако има някой с инвертор Fuji, Fudjitsu или General 24 000 BTU да сподели как работи неговата машина ще е най добре. Вече имам чувството, тези модели не стават за чилъри. Моята макар и да н...
- съб яну 03, 2015 12:19 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
- Отговори: 62
- Преглеждания: 24615
phoenix написа:да кажа все пак за топлообменниците.Честита Новата 2015 година на всички. Много здраве и късмет Ви пожелавам.
Ако някой има други виждания за двете проблемни машини нека да сподели!
Тези 200 литра на час поток през топлообменника не са ли много малко?
- чет дек 18, 2014 2:23 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
- Отговори: 62
- Преглеждания: 24615
Вчера идва човек с който изтеглихме фреона и наляхме наново по везна. Няма разлика в работата на машината т.е. отпада варианта липса на фреон. Вечерта разкарах съпротивлението от въздушния датчик на климатика и пуснах дистанционното на 30оС с оригиналния датчик, който сложих на студената вода, като ...
- ср дек 17, 2014 9:09 am
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
- Отговори: 62
- Преглеждания: 24615
dandan74 написа:дай все пак някакви цифри да направим сравнение!Какви цифри те интересуват. Казвай да ги давам. Графиката би трябвало да ти дава информация, ако нещо друго те вълнува казвай.
- вт дек 16, 2014 5:03 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
- Отговори: 62
- Преглеждания: 24615
Спадането на температурата на "студения фреон" от 15:22 до 15:23 от какво се е получило? Къде точно я мериш тази температура? Нямам идея от какво се получило спадането в този диапазон. Чакам да ми дойде CT сензора за да мога да включа в наблюдението и консумираната мощност. Датчиците на фреона са д...
- вт дек 16, 2014 4:02 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
- Отговори: 62
- Преглеждания: 24615
Качвам графиката от вчера, когато през деня беше топличко 

Това е от днес:

Топли добре в интервала от 15:10 до 15:30, когато температурата на входящия фреон е по-висока от температурата на входящата вода.


Това е от днес:

Топли добре в интервала от 15:10 до 15:30, когато температурата на входящия фреон е по-висока от температурата на входящата вода.
- вт дек 16, 2014 1:36 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
- Отговори: 62
- Преглеждания: 24615
Ако са ти верни температурите значи си постигнал нещо като "перпетуум мобиле" :) Щом температурата на изходящия фреон е близка до температурата на входящата вода нямаш проблем с топлообменника или топлообмена. Каква е температурата на изходящата вода? Температурата на топлата вода (изходяща от топл...
- 1
- 2
Търсенето намери 11 резултата за