Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от ivosp
ср фев 11, 2015 4:22 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Преработка на термопомпа въздух-вода във вода-вода
Отговори: 2
Преглеждания: 2375
Отчасти намерих някои от отговорите в темата "Направи сам термопомпа" по-точно в схемите на " denuchi" и много ми хареса комбинацията с воден и въздушен изпарител. При неговите схеми обаче става въпрос за събиране на машината от нулата, а мен ме интересува преработката на готов климатик. Като се сло...
от ivosp
ср фев 11, 2015 3:53 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
Отговори: 62
Преглеждания: 24615
След ровения и размишления стигам до извода, че ни е сбъркана "водната част" от системите. Ако предположим, че климатика в даден момент отдава 8kw топлинна мощност (номинал) за да пренесем тази енергия до стаите при dT=4 градуса потока през "водната" част трябва да бъде приблизително 2 кубика/час т....
от ivosp
пон фев 09, 2015 6:01 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Преработка на термопомпа въздух-вода във вода-вода
Отговори: 2
Преглеждания: 2375
Здравейте майстори. В началото на зимата приспособих инверторен климатик Fuji RSG-24LFC да ми топли водата в системата за отопление, но не съм доволен от работата на машинката при температури под -5 градуса. Имам сондаж с достатъчен дебит (над 3 кубика/час съм тествал) с температура 10 градуса зимат...
от ivosp
ср яну 07, 2015 4:59 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
Отговори: 62
Преглеждания: 24615
Някой ако има да постне графика с работеща инверторна машина как се движат температурите и консумацията? A пък ако има някой с инвертор Fuji, Fudjitsu или General 24 000 BTU да сподели как работи неговата машина ще е най добре. Вече имам чувството, тези модели не стават за чилъри. Моята макар и да н...
от ivosp
съб яну 03, 2015 12:19 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
Отговори: 62
Преглеждания: 24615
phoenix написа:
да кажа все пак за топлообменниците.

Ако някой има други виждания за двете проблемни машини нека да сподели!
Честита Новата 2015 година на всички. Много здраве и късмет Ви пожелавам.

Тези 200 литра на час поток през топлообменника не са ли много малко?
от ivosp
чет дек 18, 2014 2:23 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
Отговори: 62
Преглеждания: 24615
Вчера идва човек с който изтеглихме фреона и наляхме наново по везна. Няма разлика в работата на машината т.е. отпада варианта липса на фреон. Вечерта разкарах съпротивлението от въздушния датчик на климатика и пуснах дистанционното на 30оС с оригиналния датчик, който сложих на студената вода, като ...
от ivosp
ср дек 17, 2014 9:09 am
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
Отговори: 62
Преглеждания: 24615
dandan74 написа:
дай все пак някакви цифри да направим сравнение!
Какви цифри те интересуват. Казвай да ги давам. Графиката би трябвало да ти дава информация, ако нещо друго те вълнува казвай.
от ivosp
вт дек 16, 2014 5:03 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
Отговори: 62
Преглеждания: 24615
Спадането на температурата на "студения фреон" от 15:22 до 15:23 от какво се е получило? Къде точно я мериш тази температура? Нямам идея от какво се получило спадането в този диапазон. Чакам да ми дойде CT сензора за да мога да включа в наблюдението и консумираната мощност. Датчиците на фреона са д...
от ivosp
вт дек 16, 2014 4:02 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
Отговори: 62
Преглеждания: 24615
Качвам графиката от вчера, когато през деня беше топличко :)

Изображение

Това е от днес:

Изображение
Топли добре в интервала от 15:10 до 15:30, когато температурата на входящия фреон е по-висока от температурата на входящата вода.
от ivosp
вт дек 16, 2014 1:36 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: термопомпа въздух вода-съдействие
Отговори: 62
Преглеждания: 24615
Ако са ти верни температурите значи си постигнал нещо като "перпетуум мобиле" :) Щом температурата на изходящия фреон е близка до температурата на входящата вода нямаш проблем с топлообменника или топлообмена. Каква е температурата на изходящата вода? Температурата на топлата вода (изходяща от топл...