- чет дек 26, 2013 8:56 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Термопомпи Вода-Вода - всеки може да си направи сам
- Отговори: 1353
- Преглеждания: 325188
Здравей и благодаря!:) Схемата, която качих беше само примерна, защото ще се използва подобен контролер. Трябва да се "сглоби" термопомпа "вода-вода", а не въздушен чилър. Има водоизточник с достатъчен дебит и температура в границите 8-15 градуса. Искам да е многостъпална система с 6 компресора. По...
- вт дек 24, 2013 11:24 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Термопомпи Вода-Вода - всеки може да си направи сам
- Отговори: 1353
- Преглеждания: 325188
judasfan , Готова ти е схемата и е публикувана . За да не слагам повече линкове използвай някой от по- горните и после с помощното меню отиди на ' Отговори на поставени от вас въпроси " Само да попитам ..ти наистина ли ще си правиш 90 киловата въздушен чилър сам или имаш кой да помага. Питам защото...
- вт дек 24, 2013 1:27 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Направи сам термопомпа
- Отговори: 675
- Преглеждания: 250064
Благодаря Ви за отговорите! Да това е най-лесната и надеждна схема , но тези компресори са скъпи. Внимавай!!!! Колегата Ахмаков е прав !!!! Схемата на дроселирането по-горе е безумно гламава !!!! 1 изисква двупосочен ресивер , който е безумно скъп и сондите на ТРВ трябва да се сложат на съответните...
- пон дек 23, 2013 9:16 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Направи сам термопомпа
- Отговори: 675
- Преглеждания: 250064
magi208 написа:Много ти благодаряjudasfan написа:@magi208: Мога ли да помоля за списък с компонентите по приложената от мен схема за обща отоплителна мощност 90kW, демек две "рамена" по 45kW?Разбира се , само малко по- късно , че отивам на банкетили направо утре

- пон дек 23, 2013 5:58 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Направи сам термопомпа
- Отговори: 675
- Преглеждания: 250064
А къде трябва да се закачи термо-чуствителният елемент на ТРВ-то?
EDIT: Извинявам се за горният глупав въпрос, разгледах долната схемата - между входа на течноотделителя и четирипътния вентил.
EDIT: Извинявам се за горният глупав въпрос, разгледах долната схемата - между входа на течноотделителя и четирипътния вентил.

- пон дек 23, 2013 5:25 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Направи сам термопомпа
- Отговори: 675
- Преглеждания: 250064
Ahmakov написа:Мерси, а филтъра къде изчезна? Или е махнат за прегледност?judasfan написа:...Мога ли да помоля за чертеж как трябва да са вързани ТРВ-тата? Предварително благодаря!:)Ето ти два варианта
- пон дек 23, 2013 4:21 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Направи сам термопомпа
- Отговори: 675
- Преглеждания: 250064
@magi208: Мога ли да помоля за списък с компонентите по приложената от мен схема за обща отоплителна мощност 90kW, демек две "рамена" по 45kW?
- пон дек 23, 2013 4:14 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Направи сам термопомпа
- Отговори: 675
- Преглеждания: 250064
magi208 написа:ИзвинявайИзвинявам се за "разводняването"!става объркване , понеже пишем в две теми
Вече отговорих в другата тема
Това не е зле за форума , но не е добре да се дублират линкове.

- пон дек 23, 2013 2:41 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Направи сам термопомпа
- Отговори: 675
- Преглеждания: 250064
За ТРВтата. По две са защото, е предвидено да работи в двата режима, въпреки че така както е показано на схемата, никога няма да могат да работят. Трябва да са паралелно магнитвентила и ТРВто, а не последователно, това се отнася и за двете двойки, по точно за четирите. Този който е чертал схемата е...
- пон дек 23, 2013 2:17 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Направи сам термопомпа
- Отговори: 675
- Преглеждания: 250064
Благодаря Ви за отговорите!