- нед май 19, 2013 6:49 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Изграждане на система със слънчев колектор
- Отговори: 6
- Преглеждания: 3452
Медната тръба за един панел Ф15 да не кажа 12,на помпената група слагаш кран преди и възвратна клапа(с метална шайба и гума)преди крана и след клапата по един тройник с по едно кранче за въртене с хидрофор(като го въртиш затваряш крана преди помпата за да не върти на късо през нея а през инсталацият...
- нед мар 10, 2013 7:20 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Съвет за правилно свързване на камина с вона риза
- Отговори: 43
- Преглеждания: 17925
Може и без диференциялен термостат,ако бойлера има електрически нагревател.Ако има нагревател има и термостат,а той може да командва задвижка монтирана на термовентил на входа на серпентината.
- пет ное 09, 2012 9:36 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Малко помощ за подобрения по системата ми
- Отговори: 13
- Преглеждания: 3620
Задвижката която -никой не монтира :wink: или тази на входа на топлата вода влизаща във вентилаторния конвектор :) -зеленото кабелче от устройството е за нея .Падне ли температурата на водата под 35 градуса -задвижката затваря водата вход , отделно се спира и вентилатора .Ние като по хитри и за по ...
- чет ное 08, 2012 7:36 am
- Форум: Отопление
- Тема: Малко помощ за подобрения по системата ми
- Отговори: 13
- Преглеждания: 3620
Като се замисля,си забих ножа сам,а и превода е такъв(FAN Coil),но въпреки вентилаторния ми гаф за задвижката не разбрах?
- чет ное 08, 2012 2:42 am
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Ще подменям бойлер, няколко въпроса.
- Отговори: 25
- Преглеждания: 13634
Два крана и филтър за водоструйка на студената вода преди бойлера,морска сол във филтъра и котления камък намалява почти до нула,но не трябва да остава без сол иииии за съжаление водата дето се къпеш с нея е малко солена.
- чет ное 08, 2012 2:24 am
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: може ли без възвратен клапан?
- Отговори: 34
- Преглеждания: 16994
Ако си в апартамент с бойлер направо си е задължителен за да не се къпе комшията с водата от твоя бойлер например.
- чет ное 08, 2012 2:08 am
- Форум: Отопление
- Тема: Малко помощ за подобрения по системата ми
- Отговори: 13
- Преглеждания: 3620
1. Конвекторите се връзват едностранно, а не диагонално. Иначе могат да се слагат на мястото на радиаторите с преработка на тръбите 2. На конвекторите не им трябват термовентили, там управлението на стайната температура е по друг начин 3. Аз например никога не бих заменил всички радиатори с конвект...
- чет ное 08, 2012 1:49 am
- Форум: Отопление
- Тема: Панелен или алуминиев радиатор.
- Отговори: 23
- Преглеждания: 24036
filmatoplo написа:В Германия масово -Панелни радиатори , тръбите мед .
Панелни я като са немски и евтини,а не италянски алуминиеви и скъпи.Те и пропилена не харесваха щото имал нещо общо с Чехия.Подпомагат си икономиката хората.
- чет ное 08, 2012 1:41 am
- Форум: Отопление
- Тема: Антифризов въпрос за слънчева инсталация.
- Отговори: 17
- Преглеждания: 5339
Моно пропилен гликол на -60гр. беше 5,50 за литър без ДДС и отстъпки/български от шумен и надлежно проверен.Етилен гликола е по скъпичък,а разликата е че даже е и отровен.
- чет ное 08, 2012 1:24 am
- Форум: Отопление
- Тема: Помощ относно работата на два котела едновременно
- Отговори: 5
- Преглеждания: 1904
Бе то че може може,ма тия помпи дето се побутват една друга нещо не ми се нравят.Да беше взел ел модул вместо ел котел,а даже и по евтино щеше да е.