- пет ное 07, 2025 11:02 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Нужда от буфер на инверторна термопомпа?
- Отговори: 73
- Преглеждания: 13079
Температурата (точката) на конденз зависи от темпеартура, влажност и налягане. Има един прост метод да се установи. В стъклена кана с вода на стайна температоура се поставя термометър и се изсипва една шепа бучки лед. В момента, в който се появи конеднз на стената на каната се проверява температурат...
- пет окт 03, 2025 11:22 am
- Форум: Отопление
- Тема: Нужда от буфер на инверторна термопомпа?
- Отговори: 73
- Преглеждания: 13079
Не забравяй циркулационната помпа, инак няма да си доволен! Нужен е голям дебит. Предвидена е yonos pico 25/1-6, предполагам ще е достатъчна, защото топлообменникът не е пластинчат, а уж "коаксиален": Тръбата на серпентината му е около половин цол, нарязана отвътре за турболизиране: Coaxial_HE.jpg
- пет окт 03, 2025 9:38 am
- Форум: Отопление
- Тема: Нужда от буфер на инверторна термопомпа?
- Отговори: 73
- Преглеждания: 13079
Благодаря за включването, Трифоне :) Да, това е ясно. На практика няма да е свързана директно към буфера, а след неговото кранче. Така, че лесно мога да го "изолирам", особено лятото или в преходните сезони. Чувал съм за големи проблеми с конденз при работа на охлаждане, особено с радиатори и затова...
- чет окт 02, 2025 10:23 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Нужда от буфер на инверторна термопомпа?
- Отговори: 73
- Преглеждания: 13079
Да, но той няма слънчеви колектори, които загрявят буфера. Дори при минимална радиация от 200-300 вата на квадратен метър при слънчево време зимата, това са едни 1.5 - 2 киловата енергия, която влиза в системата почти безплатно.
- чет окт 02, 2025 8:37 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Нужда от буфер на инверторна термопомпа?
- Отговори: 73
- Преглеждания: 13079
Здравейте, Ех, отдавна не съм писал тук... Последните години бях доста пасивен в експериментите. Но накрая узрях и аз да сложа една термопомпа. И понеже ми се иска да я впиша оптимално в съществуващата система, ще съм благодарен на коментари. Ето данни с какво разполагам: - Котел с пелетна горелка -...
- чет апр 06, 2023 11:12 am
- Форум: Отопление
- Тема: ДРЕЙН БАК СОЛАРНА СИСТЕМА-СЪВЕТИ
- Отговори: 199
- Преглеждания: 39869
Трифоне, няколко бележки и от мен: 200 литра съд не е ли доста малък за 3 колектора? За мен източният е излишен. Аз топля 650 литра с 4 плоски колектора по 2.5 кв. м. Какви ще са колекторите - heat pipe или мокра тръба? Ако са с heat pipe, ще има голяма разлика в температурите. 220* е температурата ...
- вт мар 21, 2023 2:02 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Проблем слънчев бойлер -отворена система.
- Отговори: 32
- Преглеждания: 4659
вт мар 21, 2023 11:48 amivd написа: След 30м. Или час или два се отприщва и почва фа тече от преливника на бойлера докато не спра студената.Явно преливникът на бойлера е по-ниско от преливника на пълначката.
Ако течът спира при спиране на студената, може би уплътнението на вентила, затварян от поплавъка не е добре.
- пон дек 26, 2022 11:15 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB
- Отговори: 15661
- Преглеждания: 3217194
Байпаснах оптодвойката с една сламка...да видим как ще се държи сега. Какви са вероятностите да прееба ситуацията в случая? Ако случайно напълни повече пелети, да запали и нагоре по тръбата, която пък ще се стопи...не съм запушил дупките, дето бяха диодите на оптодвойката...прах така или иначе влиз...
- ср ное 02, 2022 5:59 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Управление на циркулационна помпа в отоплителна инсталация от два котела.Пелетен и електрически.лителна
- Отговори: 7
- Преглеждания: 1123
Може да стане с едно превключващо реле, което се задейства от термостат на ел. котел. Помпата се свързва на двата средни извода. На нормално затворените - кабела от грейкото, а на нормално отворените -220в. Когато не е задействан термостата на ел. котела, помпата е свързана директно към горелката, а...