- вт дек 24, 2013 11:13 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Клима 2000
- Отговори: 13
- Преглеждания: 7031
И аз имах проблем ,но с вентилатор за обдухване и циркулациона помпа UPS25/4 и цялята работа се оказа от ЮПС то било с мощност 100ват. и нямало правилна синусоида смених ЮПС и проблема е решен имам. "Клима 2000" и е железен работи без аварийно занхранване
- съб яну 26, 2013 9:09 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Има ли смисъл от буферен съд, ако не се гаси котела?
- Отговори: 37
- Преглеждания: 19900
"кухар"-копирах твоята схема,но нямам възврателен клапан на радиаторната помпа и не съм с ладомат
- съб яну 26, 2013 8:50 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Има ли смисъл от буферен съд, ако не се гаси котела?
- Отговори: 37
- Преглеждания: 19900
Колегата пише че имат термовентил , но не е ясно дали работи правилно инсталацията с него. :wink: Между термовентила и помпата UPS25\4 има термометър и показва над 80гр. пък на термовентила пише 61гр. това нормално ли е? Горно отверствие на котел,автоматичен обезвъздушител,термо клапан, тетка+разши...
- съб яну 26, 2013 8:36 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Има ли смисъл от буферен съд, ако не се гаси котела?
- Отговори: 37
- Преглеждания: 19900
Вие не раздрах за какво го ползвате тоя буфер?[/quote] Като сложихме котела беше предвиден за 5-апартамента обаче другите двама не можаха да се включат защото квартирантите им нямаха тая възможност.И като ползваме малко семейства прегряваше котела за да не прегрява притваряхме клапите.Тогава пък не ...
- съб яну 26, 2013 8:25 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Има ли смисъл от буферен съд, ако не се гаси котела?
- Отговори: 37
- Преглеждания: 19900
Filmatoplo ти си прав значи циркулацията става само в котела обаче буфера изтива топлината може ли да бяга на горе като помпата е спряна нещо като термосифонна система .След радиаторната помпа нямаме възврателен клапан.И за управлението на помпите някакви идеи
- съб яну 26, 2013 2:41 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Има ли смисъл от буферен съд, ако не се гаси котела?
- Отговори: 37
- Преглеждания: 19900
Инсталацията ви не е пълна -липсва ви трипътен смесителен вентил с задвижка преди радиаторната помпа , и контролер който да регулира задвижката .Контролера следи по външна и вътрешна температура и наглася такава температура на водата пращана към радиаторите каква то е нужна -без да се прегряват ста...
- съб яну 26, 2013 2:31 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Има ли смисъл от буферен съд, ако не се гаси котела?
- Отговори: 37
- Преглеждания: 19900
Инсталацията ви не е пълна -липсва ви трипътен смесителен вентил с задвижка преди радиаторната помпа , и контролер който да регулира задвижката .Контролера следи по външна и вътрешна температура и наглася такава температура на водата пращана към радиаторите каква то е нужна -без да се прегряват ста...
- пет яну 25, 2013 2:45 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Има ли смисъл от буферен съд, ако не се гаси котела?
- Отговори: 37
- Преглеждания: 19900
Супер -какви литражи :? :) . За сега 1500л.Ще видя тази зима как ще е и мога догодина да надграждам ако реша. Имали ефект от цялата работа. Как ползваш акумилираната топлина ?Усеща ли се икономия? Аз съм с 68 кв котел SOLID MAX-8F, с буферен съд Елдом ВС 1000л. Термостат Regulus TSV 2-61 gr. и две ...