- вт фев 18, 2014 12:23 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Отоплителна инсталация с котел на пелети
- Отговори: 185
- Преглеждания: 45683
Христо и LazarGanev, прави сте с извода за наблюденията. Подсигурих се с 2 котела по 62 kW, а не един 120-130 kW, защото не искам да бъда уязвим, ако нещо му се случи, ако е само един. Сервизната дейност на повечето изпълнители не е от най-разтропаната и би било изключително стресиращо, ако няколко ...
- пон фев 17, 2014 10:06 am
- Форум: Отопление
- Тема: Отоплителна инсталация с котел на пелети
- Отговори: 185
- Преглеждания: 45683
Dimcho колко беше площта в квадрати на сградата която отопляваш :? , имам едно питане за сграда с площ 1500 кв метра , да имам база за сравнение . :) Предоставям следните данни: Отоплителна инсталация - потребност: 75 kW; БГВ - 2 бойлера х 750 l - потребност: 34 kW; Загуби на инсталацията - предвид...
- ср фев 05, 2014 12:30 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Отоплителна инсталация с котел на пелети
- Отговори: 185
- Преглеждания: 45683
Без да чистим филтъра преди помпата на котелния кръг, зададохме режим на помпата III, при което явно дебитът бе увеличен чувствително и всичко е наред. За всеки случай тези дни ще послушам съвета на LazarGanev и ще изчистим филтъра. Ето илюстрация със степените на помпата: http://i37.photobucket.com...
- пон яну 27, 2014 1:09 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Отоплителна инсталация с котел на пелети
- Отговори: 185
- Преглеждания: 45683
Dimcho14, я проверете филтъра преди котелната помпа, ако не сте го правили скоро. Нормално е в началото да обере всички боклуци от тръбите, вследствие на което се нарушава циркулацията и котелът прегрява. Прав си. Благодаря ти за съвета! Ще проверим филтъра за наличие на нечистотии и ще го почистим...
- пон яну 27, 2014 11:22 am
- Форум: Отопление
- Тема: Отоплителна инсталация с котел на пелети
- Отговори: 185
- Преглеждания: 45683
Считам за нужно да споделя следното: Всички елементи на инсталацията работят много добре, но в един момент котелът, който има заложена номинална температура от 77 градуса (+ 10 градуса), при достигането на 87 градуса се самоизключваше. Това го правеше често, докато се усетехме, че става хладно в ста...
- пон яну 13, 2014 12:04 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Отоплителна инсталация с котел на пелети
- Отговори: 185
- Преглеждания: 45683
Ще изчакам да дойде вторият котел и след пускането му в експлоатация и добиването на окончателни впечатления, ще разберем дали помпите на котелния кръг са недостатъчно мощни и ще вземем решение по въпроса. Инсталацията работи безпроблемно, но се надяваме при минусови температури в определен период о...
- чет яну 09, 2014 8:49 am
- Форум: Отопление
- Тема: Отоплителна инсталация с котел на пелети
- Отговори: 185
- Преглеждания: 45683
:) Здравей ,за много години .Стана ли топличко в сградата , какъв е разхода . Благодаря за сърдечните пожелания! Дано не ни спохождат епидемии, тежки граждански размирици, опустошителни народни бедствия, емиграции, огромни бежански вълни, че то иначе само това ни трябва, за да се види какъв ни е жа...
- вт яну 07, 2014 9:11 am
- Форум: Отопление
- Тема: Отоплителна инсталация с котел на пелети
- Отговори: 185
- Преглеждания: 45683
Понеже темата е отворена за всякакви размисли относно инсталацията , не виждам възвратни клапи след зоналните помпи :? , за термометър след Магната не мога да видя добре дали има . В проектната документация са заложени възвратните клапи, но трябва да открехна изолацията след Магната, за да проверя ...
- съб дек 21, 2013 8:39 am
- Форум: Отопление
- Тема: Отоплителна инсталация с котел на пелети
- Отговори: 185
- Преглеждания: 45683
Датчикът, като го отдалечихме малко повече от сградата, вече отчита 4-5 градуса надолу, така че може да се приеме, че той работи нормално.
На всички съфорумци здраве, успехи и ползотворна работа. Да сте живи и здрави и весели през цялата Нова година!
На всички съфорумци здраве, успехи и ползотворна работа. Да сте живи и здрави и весели през цялата Нова година!
- чет дек 19, 2013 11:25 am
- Форум: Отопление
- Тема: Отоплителна инсталация с котел на пелети
- Отговори: 185
- Преглеждания: 45683
Изходната температура от котела не може да е 53 градуса след като в горната част на буфера е 65 -66 градуса , сигурно е грешка :) , направете тест с по голям дебит на малкия кръг или включете помпата на 3 или ср2 . Прав си. Подведени сме от може би погрешното отчитане, индикирано на дисплея. Обадих...