- пон юли 11, 2016 11:59 pm
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Проблем с потапяща помпа Wilo
- Отговори: 51
- Преглеждания: 7967
Проблема поне за сега е решен. Поръчах си нова термозащита,монтирах я и пак спря. Ядосах се и я премахнах. На следващия ден ми стана интересно и взех да ровя в таблото и забелязах че кабелните обувки са доста менте(влизат и излизат,доста мек материал). Реших да зароя кабелите директно на предпазител...
- ср юни 22, 2016 2:15 pm
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Проблем с потапяща помпа Wilo
- Отговори: 51
- Преглеждания: 7967
Поръчах си предпазитела. Странното беше че в официалния представител ми казаха че помпата нямала табло с копче и защита. Продавало се само помпата. В Ташев ми казаха че нямали такива защити.
- пон юни 20, 2016 5:07 pm
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Проблем с потапяща помпа Wilo
- Отговори: 51
- Преглеждания: 7967
kozl написа:Нещо не ми е ясна схемата на водопровода. Имаш ли ОК по водопровода? Водата задържа ли се по тръбите?Тръбите са пълни.Системата стой на 5.5 бара и пада на 1.5 и се включва помпата.
Ако помпата тръгва на празни тръби, това е претоварване докато напълни и вдигне напор.
- пон юни 20, 2016 4:41 pm
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Проблем с потапяща помпа Wilo
- Отговори: 51
- Преглеждания: 7967
kozl написа:Номиналния ток ти е 10А, а намери уред и си премери действителния ток.Провери предните отговори от сутринта.Максимума ми е 9.3А на 7 бара. Ако намаля дебита ми става 8А на 9 бара.
Манометър имаш ли в изхода от сондажа?
- пон юни 20, 2016 4:22 pm
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Проблем с потапяща помпа Wilo
- Отговори: 51
- Преглеждания: 7967
Е тука пише , че номиналния ток е 10А. Това обаче е за Q=пибл.4 л/сек и напор 80м, където КПД е максимум. Обаче при твоя работен напор, съдейки по КПД, тока трябва да е два пъти по-висок от номиналния, т.е. около 20 А. И друго - ползвал съм дренажна едностъпална помпа със същата мощност на ел.двига...
- пон юни 20, 2016 3:45 pm
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Проблем с потапяща помпа Wilo
- Отговори: 51
- Преглеждания: 7967
Може и да има. Ходих днес в офисиалния представител да търся такава защита. За мой касмет нямали. Пратиха ме в друг магазин. Човека ми каза че нямат, но ще провери и ще поръча.
- пон юни 20, 2016 3:08 pm
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Проблем с потапяща помпа Wilo
- Отговори: 51
- Преглеждания: 7967
ktamen написа:Няма ли някаква лепенка или табелка на самата помпа?Има но трябва да вадя помпата.
- пон юни 20, 2016 11:01 am
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Проблем с потапяща помпа Wilo
- Отговори: 51
- Преглеждания: 7967
...........При поставянето на помпата в новия сондаж 7 дена работи на налягане 0.6- 0.7 бара без да спре (съвет на сондьора). Защо още тогава не се прояви този проблем, а след 7 месеца. Според мен предпазитела е олабил. Ако е така, действително кучето е заровено около защитата... Или за 7 дена си о...
- пон юни 20, 2016 10:44 am
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Проблем с потапяща помпа Wilo
- Отговори: 51
- Преглеждания: 7967
Бъркаш Калофер с Калифорния. Разгледай още веднъж графиката, ама много внимателно :!: . Всичките помпи от графиката имат максимален КПД при 1л/с, демек за автора най-добра щеше да е най-слабата помпа от графиката..... Ако термичната защита на помпата сработва по причина, голям ток поради голямо нат...
- пон юни 20, 2016 10:40 am
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Проблем с потапяща помпа Wilo
- Отговори: 51
- Преглеждания: 7967
12 метра е водата в сондата. При направените тестове и замервания е ясно че при по-малък дебит - по-малка консумация на електричество. При налягане от 9 бара на HiControl-a - 5 бара на механичния - 8А товара. При налягане 6 бара на HiControl-a - 3 бара на механичния 9.3А товар. Прекъсвача е 15А. На ...