Препоръчайте ми UPS който да може да захранва горелката и помпата, която циркулира водата на парното, поне 24 часа когато няма ток. Здравей колега!При така заложените параметри, устройството се казва агрегат.Преди години когато закупих горелката, имах възможност да направя замервания при ползване н...
от rabadjiata
нед фев 04, 2018 10:25 am
Форум: Отопление
Тема: Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др.
Отговори: 1106
Преглеждания: 218655
Здравей ghost13 ! Правя паралел между твоята и моята система.Настройките са ни почти еднакви, писах вече.Системата ти е два пъти по-голяма.Разхода ти два пъти по-голям.Добре!!!Горивото ти е два пъти повече.Нещо не ми се вързва въздуха.Според мен горивото ти е много, ама толкова много че чак прелива....
от rabadjiata
чет фев 01, 2018 8:33 pm
Форум: Отопление
Тема: Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др.
Отговори: 1106
Преглеждания: 218655
Здравей trunski !Измерванията са направени нарочно, при студена система и без модулация.Първо с ниската степен за няколко часа и после с високата.Горелката е нагласена да гони 80 гр..Доста си се задълбочил в таблицата.При мен нещата малко са отшумели, и по- скоро съм само ползвател.Хайде лека!
от rabadjiata
чет фев 01, 2018 2:13 pm
Форум: Отопление
Тема: Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др.
Отговори: 1106
Преглеждания: 218655
Здравей trunski ! След като открих подходящите за моята система настройки , просто оставих горелката да работи няколко часа на 1 степен,Направих измерване.Резултат 2 кг на час.Същото повторих и за 3 степен.Резултат 3,4 кг.Или чисти моментни стойности.Най дългия период на работа на горелката е 6 часа...
от rabadjiata
ср яну 31, 2018 9:43 pm
Форум: Отопление
Тема: Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др.
Отговори: 1106
Преглеждания: 218655
Здравейте колеги!Поздравления trunski за ентусиазма!При мен горелката Р-12 и без подобрения работи с 2 кг. пелети на час.Само t-7 трябва да бъде по-малък , за да подава по- често порциите пелети.В старата тема имаше колега , който по спомен горелката му Р-7 гореше по 800 гр. на час.Успех!!!
от rabadjiata
нед яну 28, 2018 10:13 am
Форум: Отопление
Тема: Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др.
Отговори: 1106
Преглеждания: 218655
Здравей ghost 13 !Ползвам същата горелка.Настройките ми са почти като твоите. t7-15 t8 - 040 t9 - 030 t10 - 061 t11 - 040 t12 - 080 t13 - 050 Намали си малко t7 с 1 или 2 единици.Малко повече пелети в огнището , повече жар.Просто трябва да се пробва.Истината е, че никой не може да ти настрои горелка...
от rabadjiata
вт яну 16, 2018 11:40 am
Форум: Отопление
Тема: Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др.
Отговори: 1106
Преглеждания: 218655
Поздравления trunski!!! Направо си разнищил проблема с фото сензора.Пожелавам ти успех!От прочетеното до тук за керамичната запалка, отивам на идеята по-скоро да я присадя към старата.Много отдавна съм разглобявал горелката , но ще търся решение в тази посока.
от rabadjiata
съб фев 11, 2017 11:07 am
Форум: Отопление
Тема: Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др.
Отговори: 1106
Преглеждания: 218655
Здравей rabadjiata! И на мен ми е минавала същата идея през главата. Другия вариант е да вкарам тръба с по-малък диаметър в тази и да я уплътня. Но ще трябва да направя нова скара по- дълга. Ще напишеш ли твоите настройки? Здравей trunski!Поради липса на място шнека е доста изправен, 65-70 гр. на о...
от rabadjiata
пет фев 10, 2017 4:42 pm
Форум: Отопление
Тема: Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др.
Отговори: 1106
Преглеждания: 218655
Здравей trunski!Малко сме колегите с Р12.Ако ти се притесняваш че системата ти е преоразмерена,какво да кажа аз,че отоплявам на половината на твоите неща.В най-студените дни горелката работеше по 14 часа на ден.След първоначалното загряване на водата до 76 гр. С на трета степен продължава на първа и...
от rabadjiata
пет фев 10, 2017 4:34 pm
Форум: Отопление
Тема: Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др.
Отговори: 1106
Преглеждания: 218655
Здравей trunski!Малко сме колегите с Р12.Ако ти се притесняваш че системата ти е преоразмерена,какво да кажа аз,че отоплявам на половината на твоите неща.В най-студените дни горелката работеше по 14 часа на ден.След първоначалното загряване на водата до 76 гр. С на трета степен продължава на първа и...