- съб ное 18, 2017 9:46 am
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик - грешка Е0 в режим отопление
- Отговори: 29
- Преглеждания: 19421
Проблемът е решен!


- чет ное 16, 2017 1:47 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик - грешка Е0 в режим отопление
- Отговори: 29
- Преглеждания: 19421
Даа.... има развитие по темата. Пуснах външно новия кабел и при 30 минутен тест - всичко ОК! По пътя на логиката проблем в меден кабел 1.5 кв.мм едва ли е вероятен, за това се насочих към "фабричните" обувки с които дойде кабела. Те не са медни, а алуминиеви. Като "върна лентата" се сещам и намирам ...
- чет ное 16, 2017 11:20 am
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик - грешка Е0 в режим отопление
- Отговори: 29
- Преглеждания: 19421
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:Пример за протокола на 2 Хитачита :Ясно... Ако съм разбрал правилно графиките, няма как да хвана промяната във 24V сигнал с обикновен мултицет, който опреснява на 500ms.
Всичко се случва бързо!
viewtopic.php?f=10&t=31545&start=490
Благодяря
- чет ное 16, 2017 11:14 am
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик - грешка Е0 в режим отопление
- Отговори: 29
- Преглеждания: 19421
Не видях само в гаранционните условия къде пише, че трябва да е монтирано от фирма? Продукта се продава с вкл. монтажен кит, което предполага, че може да се извърши и от напреднал домашен потребител (с необходими минимални знания по физика, строителство, електротехника). Продавача не ми е отказал га...
- ср ное 15, 2017 10:39 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик - грешка Е0 в режим отопление
- Отговори: 29
- Преглеждания: 19421
Я пусни един нов кабел за проба, преди да търсиш платки. Ще пробвам утре. А да попитам какво трябва да е напрежението на комуникационния пин (между 1 и N)? Аз измерих 23V DC - след малко пак грешката. Четох, че трябва да пулсира между 12 и 24 волта. Замерването направих директно на вътрешното тяло ...
- ср ное 15, 2017 6:40 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик - грешка Е0 в режим отопление
- Отговори: 29
- Преглеждания: 19421

Междувременно намерих това ръководство и утре смятам по алгоритъма описан в него да тествам.
- ср ное 15, 2017 3:59 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик - грешка Е0 в режим отопление
- Отговори: 29
- Преглеждания: 19421
След като три дни въобще не можах да го подкарам в никакъв режим се обадих на една фирма да дойдат за диагностика. В петък (10.11.17) идваха техници да проверят какво става. Закачиха манометричния блок включиха го на студено на 16 градуса и тръгна. Замериха налягането и казаха, че е идеално. Казаха,...
- пон окт 09, 2017 4:57 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем: теч на конденз от вътрешното тяло
- Отговори: 20
- Преглеждания: 29903
Обикновен Потребител написа:Това е правилният въпрос!
( "извикай майстори" не е ли странен съвет, за форум с име Направи сам).
![]()

- нед окт 01, 2017 8:50 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик - грешка Е0 в режим отопление
- Отговори: 29
- Преглеждания: 19421
Днес пробвах това с вентилите (завих ги и ги отвих по два пъти), пуснах на отопление с power/turbo за да натовари максимално. Наблюдавах го 10 минути - голяма жега стана. Консумацията в началото стигна до 1250 вата, после нормализира на 1050 (в режим турбо на 31 градуса). Изключих "турбото" и го ост...
- нед окт 01, 2017 1:08 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик - грешка Е0 в режим отопление
- Отговори: 29
- Преглеждания: 19421
plamen6703 написа:Колко метра ти е тръбният път?3 метра. Тръбите са си в комплект с климатика и с направени фабрично конусите.