- пет яну 22, 2016 2:46 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на BURNit Comfort PM 23
- Отговори: 1730
- Преглеждания: 409755
С малко закъснение да напиша относно АЛАРМА 6 как си реших проблема. Изчаквам да се изпразни бункера за пелети, обирам всичките които не са влезли в шнека, пускам камината да запали без пелети за да върти шнека и с прахосмукачката докато върти изсмуквам всичкия пепел които се натрупал вътре. Понеже ...
- пон дек 28, 2015 5:21 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на BURNit Comfort PM 23
- Отговори: 1730
- Преглеждания: 409755
За АЛАРМА 6 мога да те посъветвам от опит, изпразни бункера и с прахосмукачка изсмучи пепелта от шнека, аз направо махнах шнека изринах всичкия пепелак от пелетите и сега работи прекрасно.
- чет дек 10, 2015 4:17 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на BURNit Comfort PM 23
- Отговори: 1730
- Преглеждания: 409755
Да споделя как си реших проблема засега с АЛАРМА 6. Значи има параметър за минимална температура на изходящите газове при мен беше на 60 градуса смъкнах го на 50 и това е минимума. Освен това LOAD PELETTE от -6 го сложих на -1, след няколко дена работа го сложих на -2, мисля да да го променям още на...
- пон ное 30, 2015 9:31 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на BURNit Comfort PM 23
- Отговори: 1730
- Преглеждания: 409755
Здравейте, към колегата benimm8808 поради това че той е най-в час с проблема ми. За АЛАРМА 06 , мисля че схванах идеята на камината или по скоро на контролера. Значи когато е по студено, в режим на модулация, температурата на изходящите газове пада дотолкова че контролера решава че няма горене, и за...
- пет ное 27, 2015 10:27 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на BURNit Comfort PM 23
- Отговори: 1730
- Преглеждания: 409755
AL6 NO PELETTE LOAD PELETTE А иначе датчик за водата има или поне моята сръбска каминка има, имам един уред отзад които показва налягането водата, и освен това в него влиза куплунг с 3 жички които отиват в контролера на крака: +5V , BLU, N.PELL Този крак N.PELL е свързан и с уреда за налягане и с ве...
- пет ное 27, 2015 8:37 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на BURNit Comfort PM 23
- Отговори: 1730
- Преглеждания: 409755
Здравейте, Тая моя АЛАРМА 6 пак се появи, а сега е студено. Забелязвам че се появява когато камината е в режим на модулация, но не го прави редовно. Какво направих току що: вдигнах оборотите на вентилатора между 50 и 100 оборота нагоре на различните степени. Забелязвам че температурата на изходящите...
- съб ное 14, 2015 3:12 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на BURNit Comfort PM 23
- Отговори: 1730
- Преглеждания: 409755
Ами няма надпис press water, но ако има нещо общо с вентилатора, то като се замисля май все в топлото го изписва това. Когато е студено не е давала такава грешка.
- съб ное 14, 2015 10:54 am
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на BURNit Comfort PM 23
- Отговори: 1730
- Преглеждания: 409755
За втори път ми дава АЛАРМА 6 - Липса на пелети в бункера Бункера е пълен, в потата също има неизгорели пелети. Някои има ли идея каква може да е причината. Тия украинските ми пелети са малко по дълги, да неби нещо да запецват в шнека. Ама пък вече съм прекарал 5-6 чувалчета. Има ли функция за теств...
- чет ное 05, 2015 10:25 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на BURNit Comfort PM 23
- Отговори: 1730
- Преглеждания: 409755
STAND BY е на ON
температурата на камината съм я задал на 7 градуса, както е описано в процедурата за стаен термостат.
На термостата температурата е 21 градуса.
температурата на камината съм я задал на 7 градуса, както е описано в процедурата за стаен термостат.
На термостата температурата е 21 градуса.
- чет ное 05, 2015 8:16 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на BURNit Comfort PM 23
- Отговори: 1730
- Преглеждания: 409755
Тая вечер като се прибрах водата беше на 47градуса, стаиния термостат беще достигнал температурата(изключил) и тя си започна с WAIT COOLING , след това START на 41 градуса. През тия 10 минути я изчистих. Ето и 2 снимки.
- 1
- 2
Търсенето намери 18 резултата за
Страница 1 от 2