- съб дек 01, 2018 12:51 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Инсталация и настройка на пелетна горелка Burnit Pell 25
- Отговори: 17
- Преглеждания: 13222
За съжаление няма как да измеря температурата на димните газове, а също така и нямам газанализатор. Използвам ръководството на Burnit за инсталатори, както и ето това клипче, но температурата продължава да варира в рамките на 61-66 градуса. Имам 750 литра буферен съд в системата и миналата година го...
- съб дек 01, 2018 9:17 am
- Форум: Отопление
- Тема: Инсталация и настройка на пелетна горелка Burnit Pell 25
- Отговори: 17
- Преглеждания: 13222
Здравейте! Тази година смених пелетите и въпреки, че "на хартия" са с по-добри показатели от предишните, сякаш не мога да извадя оптимума от тях. Пелетите са с тези параметри: характеристики пелети , а настройките са тези: настройки , но просто не мога да постигна повече от това: показатели при горе...
- ср яну 25, 2017 9:26 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Инсталация и настройка на пелетна горелка Burnit Pell 25
- Отговори: 17
- Преглеждания: 13222
А някой знае ли нещо по въпроса къде се поставя датчика за температура на водата в котела? Copy/Paste от по-горе за удобство... 4. Как и къде се поставя сензора за температурата на водата в котела? В този контекст искам да попитам дали при преминаване от твърдо гориво към пелети се маха термостатичн...
- нед яну 22, 2017 3:53 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Инсталация и настройка на пелетна горелка Burnit Pell 25
- Отговори: 17
- Преглеждания: 13222
Хм, доста неприятно... Да разбирам ли, че ще се наложи промяна на броя и разположението на отворите?
Но може би ще работи и на по- ниска степен, тъй като схемата е с буфер, а и от 20kW котел досега дори не съм се доближавал до пълната мощност...
Определено ще споделям впечатления!
Но може би ще работи и на по- ниска степен, тъй като схемата е с буфер, а и от 20kW котел досега дори не съм се доближавал до пълната мощност...
Определено ще споделям впечатления!
- ср яну 18, 2017 7:10 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Инсталация и настройка на пелетна горелка Burnit Pell 25
- Отговори: 17
- Преглеждания: 13222
Определено съм съгласен. Енергията трябва да се пести, а не да се изпуска в атмосферата... За турбулаторите - най-вероятно и аз ще трябва да измайсторя нещо, щом на теб ти се е наложило. А как замери температурата на димните газове? И по-важното - клапата на изходящия отвор (тази с 4-те позиции) не ...
- ср яну 18, 2017 5:34 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Инсталация и настройка на пелетна горелка Burnit Pell 25
- Отговори: 17
- Преглеждания: 13222
Ще се постарая утре сутрин да сваля "външната" тръба и да снимам перфорираната част на горивната камера. Или още тази вечер, ако успея да се прибера навреме. Може ли да опишеш недостатъците при работа, които си забелязал? И също така, ако си я настройвал сам - да споделиш кои основни параметри трябв...
- ср яну 18, 2017 1:47 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Инсталация и настройка на пелетна горелка Burnit Pell 25
- Отговори: 17
- Преглеждания: 13222
Здравейте! От миналия сезон се отоплявам на твърдо гориво (основно въглища, дърва само в началото и края на сезона), но поради различни причини се налага да мина на пелети. Системата ми се състои от следните основни компоненти: - котел - Sunsystem Burnit WBS (20kW) - пелетна горелка - Sunsystem Burn...
- ср дек 02, 2015 11:41 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Диаметър на тръби / мощност
- Отговори: 32
- Преглеждания: 22284
Здравейте! Дойде време и за закупуване и поставяне на тръбите на новата инсталация. Конфигурацията на къщата ми е такава, че не позволява един основен вертикален щранг, а се налага да разделя къщата условно на две половини и към всяка от тях да отива по един щранг. Oбаче не съм сигурен в диаметрите,...
градивна критика Изобщо не се сърдя. Това не е нещо, което правя за да живея или пък правя за удоволствие. Иначе, предполагам, щях да съм минал през ТУ със специалност ОВИ (ако така се казва де) и изобщо нямаше да ви губя времето. Адски много благодаря за корекциите, сега много внимателно ще поглед...
За съжаление буфера, котела и горелката са вече закупени и (със сериозни трудности и импровизации) поставени частта от помещението, определено да бъде котелно. Ситуацията е такава, че трябва да се съобразявам с продукт на типовото строителство от края на 70-те години, което означава много, много уси...
- 1
- 2
Търсенето намери 13 резултата за
Страница 1 от 2