- чет яну 07, 2016 4:09 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Как работи системата при спрени термоглави?
- Отговори: 69
- Преглеждания: 15886
Шоп,искаше ми се вариант 3 да е работещ,тъй като мястото не ми позволява за 1 и 2.Все пак ще го опитам.Аз пък си мисля,че не би трябвало да има значителна загуба на топло..Обясни ,ако обичаш. "Загуба на топло" няма да има, но ще има затруднена циркулация и после ще се чудиш ако ти заври котела, а б...
- чет яну 07, 2016 3:14 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Как работи системата при спрени термоглави?
- Отговори: 69
- Преглеждания: 15886
minca вариант 1 е перфектен 2 е работещ 3 е неприемлив чичо Манчо, целта е да пълниш котела максимално и да работи на оптимален режим, без да душиш с притваряне на вратичките. Така ще имаш максимални паузи между зарежданята. Да, точно за това искам да добавя буфера - за да работи котела в оптимален...
- чет яну 07, 2016 12:14 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Как работи системата при спрени термоглави?
- Отговори: 69
- Преглеждания: 15886
Хубаво е да има поне 50 литра вода от буфера на 1 киловат топлинна мошност на котела. Може и повече, даже е хубаво, ако имате място за голям буфер. Котела знаете ли с каква мошност е? да кажем ако е 30 киловата и работи с едно зареждане на макс 3 часа ( тогава е най-ефективен) ще имате 90 киловата ...
- чет яну 07, 2016 10:55 am
- Форум: Отопление
- Тема: Как работи системата при спрени термоглави?
- Отговори: 69
- Преглеждания: 15886
Може и да не пречи вентила, но е излишен и трябва да е с изводите на котела ( да кажем 2'') определено ще е скъп и няма да работи, защото водата при ЕЦ ще си избере пътя с най-малко съпротивление и по наклонената тръба ще се качи в горната част на буфера. Няма физика, която да накара водата да прем...
- ср яну 06, 2016 2:37 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Как работи системата при спрени термоглави?
- Отговори: 69
- Преглеждания: 15886
Може ли да обясниш малко по подробно къде точно да се монтира и как да се настрои? Термостатичните вентили за защита на котли за твърдо гориво не се настройват (както и предпазните вентили за налягане на бойлерите). Това е една от схемите: tv.png http://woodboilers.com/boilers-heating-supplies/heat...
- ср яну 06, 2016 12:21 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Как работи системата при спрени термоглави?
- Отговори: 69
- Преглеждания: 15886
Каква му е целта на този вентил в кръга с ЕЦ? Може би нещо свързано с температурата на връщащата вода да не е под 60 градуса? Да, добре е в котела да не влиза студена вода. При голям буфер, охладен до стайна температура, тази схема ще осигурява доста дълго време работа на котела при неблагоприятни ...
- вт яну 05, 2016 6:01 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Как работи системата при спрени термоглави?
- Отговори: 69
- Преглеждания: 15886
ако нямаш спирателни кранове по трасето РС може да бъде вързан КЪДЕТО ВИ Е УДОБНО. Сложете и един филтър преди помпата. Ако тази система ви се вижда сложна и с много елементи ...просто няма какво да кажа. Всяка система е по-надежна, когато се състои от минимален брой елементи. РС трябва да е най-ви...
- вт яну 05, 2016 4:59 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Как работи системата при спрени термоглави?
- Отговори: 69
- Преглеждания: 15886
Схемата е точна. Не трябва никакъв смесителен вентил. Нали имаме ЕЦ ако сложим смесителен вентил трябва и втора помпа. А за кръга към радиаторите - там ли е мястото на РС, там ли трябва да са изводите на буфера? Някакси много елементарна ми се вижда тази схема, дали ще работи достатъчно надеждно и ...
- вт яну 05, 2016 3:25 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Как работи системата при спрени термоглави?
- Отговори: 69
- Преглеждания: 15886
Херсва ми идеята ти за котел-буфер с естествена циркулация и мисля да дооправя моята система по този начин. Понеже не съм сигурен че разбирам добре схемата която видях в една от темите за буфер за това съм нарисувал как си го представям за начало и ще променям и добавям каквото предложите. (Надявам...
- вт яну 05, 2016 1:44 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Как работи системата при спрени термоглави?
- Отговори: 69
- Преглеждания: 15886
Аз съм фен на системата котел-буфер с естествена циркулация ( ЕЦ) предимства: 1/ дори да няма ток котела се разтоварва и няма да изкипи. 2/ спестява се втора помпа ( едни 80-350 лв според избора помпа) 3/ икономисва се ел.енергия ( разхода на една помпа се пренебрегва но ако работи 5-10-15 години щ...
- 1
- 2
Търсенето намери 17 резултата за
Страница 1 от 2