- чет фев 25, 2016 2:57 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Проблем с предпазители в кооперация.
- Отговори: 38
- Преглеждания: 7238
Таз информация ми я съобщи един младеж от Справки на ЧЕЗ по телефона. И 250 лв. да е-пак не си струва. По добре да си сменя предпазителите на отделните кръгове в апартаментното табло с крива В и пак ще ми е по-евтино и под мой контрол. А като домоуправител аз само попитах, да изясня въпроса, нямам н...
- чет фев 25, 2016 7:49 am
- Форум: Електротехника
- Тема: Проблем с предпазители в кооперация.
- Отговори: 38
- Преглеждания: 7238
В моя пост има снимки на предпазителите в Апартаментното табло и ГРТ. Всички са с характеристика С. Главният в апартаментното табло и този в ГРТ са 40 А. Всички са на фирма Moeller. Вече има отговор от ЧЕЗ - "За „Извършване на проучвателни работи по външно електрозахранване, даване технически указан...
- вт фев 23, 2016 4:03 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Проблем с предпазители в кооперация.
- Отговори: 38
- Преглеждания: 7238
За парите ясно. Въпроса е колко. Техническа възможност има, трафопоста е на 200 м, кабела едва ли е оразмерен за 150 киловата.
- вт фев 23, 2016 3:17 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Проблем с предпазители в кооперация.
- Отговори: 38
- Преглеждания: 7238
това ясно, почти съм сигурен че са на 10 киловата. Подавам молба за увеличение.
- вт фев 23, 2016 3:12 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Проблем с предпазители в кооперация.
- Отговори: 38
- Преглеждания: 7238
Моля ви, дайте акъл, какво да се направи технически и/или административно , за да се реши проблема и първо да изключва предпазителя в ТАП, а след това в ГРТ, както си му е реда.Само да добавя, че отоплението и топлата вода са на ел.ток, отказахме се от Топлофикация.
- вт фев 23, 2016 1:32 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Проблем с предпазители в кооперация.
- Отговори: 38
- Преглеждания: 7238
И да, няма ДТЗ. Инсталацията е трипроводна, като третият проводник е свързан към нулата на апартаментното табло в една точка. Лично при мен имаше идея за проточен бойлер, затова е на 32А.
- вт фев 23, 2016 1:31 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Проблем с предпазители в кооперация.
- Отговори: 38
- Преглеждания: 7238
Не съм абсолютно сигурен, но мисля, че са 10 киловата. Според мен изпълнителят на ел.инсталацията (подизпълнител на фирма БЕ2 -строител) е дал еднаква мощност за всички апартаменти, а когато сме подписвали договорите с ЧЕЗ за партида не сме гледали мощността. Или е станало преди кооперацията да бъде...
- вт фев 23, 2016 1:16 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Проблем с предпазители в кооперация.
- Отговори: 38
- Преглеждания: 7238
Домоуправител съм на жилищна кооперация. Сградата е предадена за настаняване края на 2007 г. Оттогава и до ден днешен има технически проблем, свързан с електрозахранването на ВСИЧКИ апартаменти. Той е следния: При късо съединение в дадено жилище ВИНАГИ ПЪРВО изключва съответният предпазител на ГЛАВН...