- нед мар 20, 2016 6:58 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Пакетен ротационен прекъсвач автоматичен ли е?
- Отговори: 10
- Преглеждания: 1574
Добре, може и така да е. От този пакетен прекъсвач трите фази се връзват на входа на моторната защита. От този пакетен прекъсвач едната фаза се връзва на АП. От изхода на моторната защита трите фази отиват на контактора за мотора, който е с бобина на 24 V DC. От изхода на АП фазата отива на захранва...
- съб мар 19, 2016 11:30 am
- Форум: Електротехника
- Тема: Пакетен ротационен прекъсвач автоматичен ли е?
- Отговори: 10
- Преглеждания: 1574
Благодаря за отговорите! Така и предполагах, че е само като шалтер разединител, един вид. Директно от него ще се захранят моторна защита и парлелно на нея АП за захранващ блок за оперативно напрежение. Така става ли?
- пет мар 18, 2016 11:30 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Пакетен ротационен прекъсвач автоматичен ли е?
- Отговори: 10
- Преглеждания: 1574
Здравейте! Пакетен ротационен прекъсвач
http://joiven-eshop.com/product/369/pak ... vario.html
може ли да се използва за защита от претоварване и късо съединение? Ще се монтира на стена на таблото, но трябва ли да се сложи автоматичен прекъсвач за главен в таблото?
http://joiven-eshop.com/product/369/pak ... vario.html
може ли да се използва за защита от претоварване и късо съединение? Ще се монтира на стена на таблото, но трябва ли да се сложи автоматичен прекъсвач за главен в таблото?
Търсенето намери 3 резултата за