- пон юли 04, 2016 9:46 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Голям проблем !!!
- Отговори: 38
- Преглеждания: 5187
Ще се опитам този път да бъда подробен ... Първо проблема е решен д някъде и беше много интересен ... Няма пирони , консуматори и грешно пуснати кабели , има стопен при лепенето на хидроизолацията кабел . След лятото ще изолирам и проблема с голямата сметка за ток , смятам че като видни специалисти ...
- пон юли 04, 2016 11:22 am
- Форум: Електротехника
- Тема: Голям проблем !!!
- Отговори: 38
- Преглеждания: 5187
Кики написа:абе махали са ама тук там ... явно ...Umrialkon написа:. Хората правещи хидроизолацията ме увериха , че ще измажат и ще извадят съответно пироните с които закрепих кабелаАй на бас че не са махнали пироните, и защо изобщо си ползвал пирони?

- пон юли 04, 2016 11:16 am
- Форум: Електротехника
- Тема: Голям проблем !!!
- Отговори: 38
- Преглеждания: 5187
Има една съседна тема, коментирахме настървено "ЗА" и "ПРОТИВ" мостовите кабели. Много са удобни мостоваците за закрепване с пиронче по средата! Баш където най-не трябва! Напълно съм съгласен и я четох ... но там почти нямах избор , защото търсех най - бързото и съответно удобно решение за майстори...
- пон юли 04, 2016 10:56 am
- Форум: Електротехника
- Тема: Голям проблем !!!
- Отговори: 38
- Преглеждания: 5187
последните две мнения напълно съвпадат с моето .. Това за гръмогевицата го казах на шега ... когато се полагаше кабела над него има замазка , хидроизолационен материал и плочки . Хората правещи хидроизолацията ме увериха , че ще измажат и ще извадят съответно пироните с които закрепих кабела . После...
- пон юли 04, 2016 9:13 am
- Форум: Електротехника
- Тема: Голям проблем !!!
- Отговори: 38
- Преглеждания: 5187
Значи бойлер на терасата нямам , тук явно има много компетентни но ... никой не може да обясни как кабел който тръгва на дясно има връзка с кабел който тръгва на ляво и влиза в таблото ...
- пон юли 04, 2016 12:33 am
- Форум: Електротехника
- Тема: Голям проблем !!!
- Отговори: 38
- Преглеждания: 5187
всичко е разкачено , няма контакти няма осветителни тела , разкостих я цялата . Тъй като прага на терасата е 30 см няма разклонителни кутии . " Влиза излиза " ... Парапета си седи от преди полагането на кабелите . пак казвам прави връзка с нулата на къщата от където и да я меря ( Всъщност стигнах са...
- нед юли 03, 2016 11:49 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Голям проблем !!!
- Отговори: 38
- Преглеждания: 5187
ами мисля си го защото сам си я окабелих , знам точно какво съм правил , а заради бездарния фаянсаджия не съм пробивал нищо и всичко е лепено ( лампи и контакти ) Така или иначе въпроса с връзката към нула на долното табло , от кабел който като цяло е разкачен та дори го отрязох на едно място е необ...
- нед юли 03, 2016 11:31 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Голям проблем !!!
- Отговори: 38
- Преглеждания: 5187
Инсталацията е двужилна , няма нищо включено !!! Нулата от захранващия кабел има връзка с двете жила на кабела към контакта . Двата кабела галванически нямат връзка помежду си , а кабела на контакта практически е невъзможно да е свързан с нула към която и да е част на къщата !!! Когато таблото е цял...
- нед юли 03, 2016 10:09 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Голям проблем !!!
- Отговори: 38
- Преглеждания: 5187
Имам тераса , на последния етаж от къщата , непокрита с метален парапет !! Имам положена инсталация за контакти и лампи ... Наскоро започна да укъсява !!! При мерене с мултицет между разкачен от връзката към контактите захранващ кабел ми дава връзка на нула към независимия от захранването проводник ...
Търсенето намери 9 резултата за
Страница 1 от 1