чет сеп 01, 2016 12:27 am
Форум: Електротехника
Тема: маса на таблото при дефектнотокова защита
Отговори: 29
Преглеждания: 4451
опасни са съвети от някои чел недочел ....... като гледам точките 4,5,6... и заключението предпочитам такъв майстор да не ми влиза в къщата. Между другото всичко е ок вече !! Благодаря и дълбок поклон за доверието. :) Пич, повярвай, ГУБЯТ ти се нещата. Понеже се изразяваш сравнително прилично, по-в...
от yyayya
пет авг 26, 2016 10:54 pm
Форум: Електротехника
Тема: маса на таблото при дефектнотокова защита
Отговори: 29
Преглеждания: 4451
Вероятно в таблото някой самозван майстор ти е свързал земното(масата) на едно място с нулата.Дай снимка на таблото,както ти казаха преди мен в таблото трябва да има две шини,едната нулева и другата земно. Да така беше. Благодаря за информацията и поясненията тъй като за пръв път ми се налагаше да ...
от yyayya
пет авг 26, 2016 10:52 pm
Форум: Електротехника
Тема: маса на таблото при дефектнотокова защита
Отговори: 29
Преглеждания: 4451
Още в първия си пост по темата се постарах да наблегна на важните неща (червено). Питащият ако иска да се обижда, но сам звучи некомпетентно и несвързано: 1. Откачил е защитната нула (земя) за да определи работната, но не знае как да я върне. 2. Отговорът на въпроса къде е била би прояснил значител...
от yyayya
пет авг 26, 2016 6:21 pm
Форум: Електротехника
Тема: маса на таблото при дефектнотокова защита
Отговори: 29
Преглеждания: 4451
Я вземи снимай таблото и един контакт с махната капачка да видим "майстор" какво точно е направил. направил съм си всичките контакти както трябва в целия апартамент с 3те кабела (земя , нула и фаза ) където им е мястото.... няма двупроводен контакт никъде ....,излишно е да убеждавам някой със снимк...
от yyayya
пет авг 26, 2016 6:05 pm
Форум: Електротехника
Тема: маса на таблото при дефектнотокова защита
Отговори: 29
Преглеждания: 4451
Долу в главното табло са свързани земя (маса) с нула., но в твоето табло трябва да са разделени на отделни шини, както и проводниците отиващи към консуматорите. Обясненията ти нещо куцат или аз не мога да ги разбера, и когато става дума за ток нещата са извън идеята "направи си сам", каквото е загл...
от yyayya
пет авг 26, 2016 2:53 pm
Форум: Електротехника
Тема: маса на таблото при дефектнотокова защита
Отговори: 29
Преглеждания: 4451
би трябвало в апартаментното табло да имаш две шини,на едната са закачени всички нули/обикновено със син цвят/ а на другата шина да е закачено земното с цвят жълто-зелено. та главната ти маза/ земно/ трябва да се свърже на заземителната шина да така беше, жълто зеления беше вързан на апартаментното...
от yyayya
пет авг 26, 2016 2:46 pm
Форум: Електротехника
Тема: маса на таблото при дефектнотокова защита
Отговори: 29
Преглеждания: 4451
Щом ДТЗ работи с откачена входна маса (земя) нещо не е по науката! Контактите са свързани правилно с маса , нула и фаза..... работят , сработва и защитата при контакт фаза /маса през пробна лампа. . Е те тази маса ОТКЪДЕ се взе, като е откачена централно??????????? Вероятно си изпълнил схема с ДВУП...
от yyayya
пет авг 26, 2016 12:23 pm
Форум: Електротехника
Тема: маса на таблото при дефектнотокова защита
Отговори: 29
Преглеждания: 4451
Масата/заземяването не е ли изпълнено както е стандартно с жълто-зелен кабел? здравейте , до апартаментното табло идват 3 кабела, ....повреме на свързване на контактите беше окачена главната маса до всеки контакт също има 3 кабела , с маса нула и фаза ---всичко е ок . Но главната маса стигаща до ап...
от yyayya
пет авг 26, 2016 12:22 pm
Форум: Електротехника
Тема: маса на таблото при дефектнотокова защита
Отговори: 29
Преглеждания: 4451
Масата/заземяването не е ли изпълнено както е стандартно с жълто-зелен кабел? здравейте , до апартаментното табло идват 3 кабела, ....повреме на свързване на контактите беше окачена главната маса до всеки контакт също има 3 кабела , с маса нула и фаза ---всичко е ок . Но главната маса стигаща до ап...
от yyayya
пет авг 26, 2016 12:13 pm
Форум: Електротехника
Тема: маса на таблото при дефектнотокова защита
Отговори: 29
Преглеждания: 4451
Здравейте . Имам един въпрос - от главното табло до апартаментното табло стигат 3 кабела фаза , нула и маса . По време на свързване на контактите ме посъветваха да откача масата за да разбера къде са фаза и нула по контактите , и да се види кога сработва дефектно токовата защита, така че всичко да е...