- пет дек 29, 2023 1:01 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Студен радиатор отдолу
- Отговори: 27
- Преглеждания: 2676
Тази помпа може да захрани малка кооперация. Прекалено малко консуматори. 1. Печката е преоразмерена, но предвид рядкото ползване- приема се. 2. Помпата може да работи дори с 50+ киловатов котел. 3. Радиатор и половина + лира няма да стоплят бързо тази вила, ако ще 100 киловата да е печката. 4. Мон...
- пет дек 29, 2023 12:16 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Студен радиатор отдолу
- Отговори: 27
- Преглеждания: 2676
Вече писах- помпата на РР1! Секретният вентил, който е "след него", да се притваря постепенно, докато се намали дебитът до положение цялата площ да е затоплена! Ако има дебитолери на колекторите, ехееее.... Дебитомери няма :-D Помпата беше на PP1 но пак го направи "номера" при повишаване на наляган...
- пет дек 29, 2023 12:13 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Студен радиатор отдолу
- Отговори: 27
- Преглеждания: 2676
А работил ли е добре този радиатор? Да не би при събирането да е "затапено" в долната част между крайните ребра. Да не е монтиран с прекалено голям наклон - "изходящата" страна да е твърде високо. (Да не е объркано свързването в долния колектор - към втория етаж.) При 1,5 bar и 60 градуса си работи...
- пет дек 29, 2023 12:01 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Студен радиатор отдолу
- Отговори: 27
- Преглеждания: 2676
Нищо чудно и това да е. Като цяло това е много странно свързване. Топлата влиза в долната част на бойлера, от тръба ф28 става на 16 без да има присъединени други радиатори, от изхода на лирата се отива във входа на радиатор, филтър който е пред циркулационната помпа... и това с печка 21 максимални ...
- пет дек 29, 2023 11:54 am
- Форум: Отопление
- Тема: Студен радиатор отдолу
- Отговори: 27
- Преглеждания: 2676
Объркано е свързването! Топлата вода е подадена отдолу-100%. Разменете тръбите в колекторната кутия и ще се оправи. Тогава установих, че радиатора на втория етаж е студен в долната половина, а горещата вода преминава в горните 20 см от радиатора и излиза от него с висока темпаратура (долу). Не изли...
- ср дек 27, 2023 11:37 am
- Форум: Отопление
- Тема: Студен радиатор отдолу
- Отговори: 27
- Преглеждания: 2676
ср дек 27, 2023 11:27 amВалтер Желязков написа: Пробвай да го обезвъздушиш. Затвори първия етаж за проба.Обезвъздушена е цялата система, радиаторите и лирата. Има автоматичен обезвъздушител на колектора на втория етаж. Ще пробвам да затворя първия етаж да видим какво ще стане

- ср дек 27, 2023 11:07 am
- Форум: Отопление
- Тема: Студен радиатор отдолу
- Отговори: 27
- Преглеждания: 2676
ср дек 27, 2023 10:56 amТрифон П.Трифонов написа: На първо време помпата на 1ва степен.Защо? На първия етаж радиатора е на коридора и затова е вързан така, не беше предвидено да има радиатор там и са прекарани тръби само за лирата, после вързахме и един радиатор за коридора.
Разводката на 1ви етаж не ми се нрави.
- ср дек 27, 2023 10:53 am
- Форум: Отопление
- Тема: Студен радиатор отдолу
- Отговори: 27
- Преглеждания: 2676
Здравейте, прочетох няколко подобни теми, но не открих проблема при мен в някоя от тях, както и как да го разреша. Става въпрос за нова инсталация, изградена е преди една година, но работи не повече от две седмици, просто така се случи та сега да я ползваме (вила в планината). В началото имаше пробл...