- съб дек 06, 2025 3:04 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения.
- Отговори: 3268
- Преглеждания: 937704
Здравейте. Искам да Ви попитам! Някой забелязал ли е дали модулацията по Т на водата поддържа от ПАР1 и ПАР5 на ЕкоСпар? Защото при мен на Марели котел с горелка при достигане на Т на водата рацати само прил режим 1, а при детето с ЕкоСпар за да държи Т на водата варира между мощност 1 и мощност 5? ...
- пет дек 05, 2025 10:49 am
- Форум: Отопление
- Тема: Прахосмукачка за пепел
- Отговори: 70
- Преглеждания: 47456
Имам Karcher AD4 Premium. Вярно, че е скъпичка, но си заслужава. Опция почистване на филтъра с бутон. Защита от преграване. Филтъра може да се мие на чешмата.
- пет дек 05, 2025 10:29 am
- Форум: Отопление
- Тема: Въпрос относно котелно EcoSpar Auriga 25kw
- Отговори: 10
- Преглеждания: 2175
Би ли написал какви стойности имат параметрите ти? Защото и моето дете е с въпросната камина и му харчи същото. 2 чувала. Установих, че ще трябва да намаля P018 и да вдигна P010. Съответно и параметрите на вентилатора.
- вт яну 14, 2020 3:54 pm
- Форум: Recycle Bin
- Тема: бункер за пелети 210 кг.
- Отговори: 9
- Преглеждания: 2332
Здравейте. Някои, където имат бункер за пелети, закупен от Голдън Файр и го дават за 210 кг, по колко чувала му събира? Защото моя до горе на бункера събира 11 чувала от по 15 кг. Питах Голден Файр на имейла и отвърнаха, че било за 210 л. (А сега де. Пелетите да измерваме в литри).
- вт яну 17, 2017 1:00 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Горелка Марели РВ 52
- Отговори: 164
- Преглеждания: 69156
Вече 6 месеца тестове с настройки на Горелката GF45 мога да кажа,че е излишно да се пипат повечето неща.Градуса на водата,ако е -10-15 трябва да е 65 вода,помпа 55 старт,ако имате стаен термостат.Ако нямате да ви е здрав джоба. Другото което може да се пипа, ако горелката се задръства да се намали ...
- нед яну 08, 2017 10:57 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Горелка Марели РВ 52
- Отговори: 164
- Преглеждания: 69156
Здравейте, днес пипаха по настройките на горелката, защото горим страшно много пелети, но сега при зададени 56 градуса на водата вдига ги до 60 ( горе долу) и се рестартира, чака да падне температурата и пак започва наново палене, вместо да мине да работи на по-малка степен. Някой дали има идея как...
- нед яну 08, 2017 10:55 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Горелка Марели РВ 52
- Отговори: 164
- Преглеждания: 69156
Днес си направих следния експеримент. При еднакви настройки, само увеличих параметър 10 от 30 сек на 35 с, и при зададена температура на водата 60 гр, горелката поддържаше 59 гр в модулация на 4-та степен. Сега пак върнах параметър 10 на 30 сек и горелката варира между 2 до 4-та степен и обратно, и...
- съб яну 07, 2017 4:45 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Горелка Марели РВ 52
- Отговори: 164
- Преглеждания: 69156
Днес си направих следния експеримент. При еднакви настройки, само увеличих параметър 10 от 30 сек на 35 с, и при зададена температура на водата 60 гр, горелката поддържаше 59 гр в модулация на 4-та степен. Сега пак върнах параметър 10 на 30 сек и горелката варира между 2 до 4-та степен и обратно, и ...
- чет яну 05, 2017 7:24 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Горелка Марели РВ 52
- Отговори: 164
- Преглеждания: 69156
Я да задам още едно въпросче. След като направиих параметър 10 -гори шнек период 30 (преди беше 35) и одеве засичам с хронометър (котела работеше в модулация на степен 3, демек пуска 7 секунди) и от стартиране до стартиране на пускане минаха 30 секунди, Като в тях са включени и тези 7. Дефакто се по...
- чет яну 05, 2017 8:53 am
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на пелетна горелка.
- Отговори: 29
- Преглеждания: 26754
Като стана въпрос за осветеност, на горелка марели повече от 99 може ли да се вдигне, или това е максимума.