- нед яну 05, 2020 6:41 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW
- Отговори: 2294
- Преглеждания: 763540
Здравейте и от мен! Следя темата и благодарение на нея докарах едни що-годе добри настройки на Pm13. Само не ми става ясно намери ли се начин да достига зададените градуси, а не да стои на 2 градуса под зададените? Пример: задавам 50гр., държи 48гр. и през по-голямата част от времето кара на 2-ра ск...
Гори със слънчогледови, но трябва да са смесени с други по-губави. Около слънчоглед 60% иглолистни 40% . Поне така ги докарах аз. Почистване на скарата всеки ден, на пепелника през 2 дни. Време изгаряне, въздух мин и въздух макс, са доста завишени, тъй като има вероятност да изгасне. Пепел много, гр...
Пепелта пак ще остане по-добре ги прекарай през сито. Другият вариант е да направиш шнека с по-голям наклон,така ще се засилват повече пелетите и се надявам да не се задържат. А ако е по-наклонен шнека, няма ли да се наруши изискването за 45 градусов наклон? Питам, понеже бункера ми е импровизиран(...
plastkomfort написа:При мен. Когато работи постоянно е по-икономична.Ще опитам да намаля някой от параметрите,за да видя дали ще мога да постигна „котва” на зададения градус.Благодаря за споделената информация.
Не превишава зададената температура с 1,2 градуса от зададената.

@ plastkomfort вдига около 60 гр. за отрицателно време - 40 мин. горе-долу и стига хистерезиса си на 61 гр.За колко време гасне все не мога да я хвана.Да си призная от снощи е намалена на мин. 5 кВ и май я закрепих - държи около зададените 50 гр. +- 1.2 гр и модулира.Обаче не стига до хистерезис.Кое...
Gim, пелетите, които горяха докато писах първия пост, бяха мега зле, пълни с пепел и кори, без надпис, марка или каквото и да било - най-евтините в магазина.Сега съм с други по-скъпи, уж дъбови, нямам наблюдения още. Изключено е да мисля за каквато и да е горелка в момента. Чисто финансово.Котела пъ...
Здравейте!Котела също е IVG.Тези дни пробвах и с други настройки, в крайна сметка разхода се върти около 20-25 кг за 24 часа. Независимо дали горелката модулира постоянно или гасне за малко. Със старите настойки(които съм публикувал),изобщо не гаснеше. Сега е с параметри близки до пусковите и гасне ...
Здравейте! Отскоро и аз съм с такава горелка и котел(30кВ).Днес направих сметка и ми излезе - грубо 45 кг за 48 часа.отоплявам 65 квадрата от 120 и ми се вижда страшно много,при положение, че навън е доста над 0 градуса.настройките в последните 48 часа бяха: Котел-48 Хистерезис-10 Помпа-40 Вентилато...