Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от arkadas
чет авг 10, 2023 11:24 am
Форум: Ел. инструменти
Тема: Проблем с цифров таймер за контакт
Отговори: 22
Преглеждания: 7320
Здравейте на всички от форума. Преди две години закупих от Лидъл цифров таймер за контакт Silver crest, който никога не съм ползвал. Сега ми се наложи да го ползвам, но дисплея не работи. До колкото разбрах, вътре в устройството има акумулаторна батерия, въпреки че като го отворих не видях нищо, кое...
от arkadas
пон авг 01, 2016 12:21 am
Форум: Електротехника
Тема: проблем с луминсцентна лампа
Отговори: 8
Преглеждания: 1499
Привет на всички. От няколко дни луминсцентната пура (120см), която имам на терасата престана да свети. Първоначално помислих, че е изгоряла пурата (защото преди да откаже нацяло често започваше да премигва, когато я включа), но новата също не светеше. Видях, че в двата края има две малки платки с е...
от arkadas
нед дек 06, 2015 1:30 am
Форум: Електротехника
Тема: Напрежение в контакта, но не работи?
Отговори: 68
Преглеждания: 13336
Благодаря на всички за мненията и коментарите, свързани с проблема. Ще взема под внимание всички логични предположения и ще направя нова проверка, след което ще докладвам за резултата.
от arkadas
ср дек 02, 2015 1:08 pm
Форум: Електротехника
Тема: Напрежение в контакта, но не работи?
Отговори: 68
Преглеждания: 13336
Самият контакт и връзките в него са проверени и всичко там е наред. Установих, че при проверка с фазомер, фазата в проблемния контакт свети по-слабо в сравнение с тези на останалите контакти. Моята логика също подсказва проблем в някоя разпределителна кутия. Въпросът е, че кутиите са подпазани и уст...
от arkadas
вт дек 01, 2015 10:14 pm
Форум: Електротехника
Тема: Напрежение в контакта, но не работи?
Отговори: 68
Преглеждания: 13336
Привет на всички от форума. Моля за съдействие при отстраняването на следния проблем. Един от контактите ми в апартамента /нова кооперация/, който до скоро работеше, изведнъж се прецака нещо и никакъв електроуред, който включа в него не работи. Измервам с мултицета напрежение 223 В, а като включа ур...
от arkadas
нед ное 08, 2015 7:02 pm
Форум: Електротехника
Тема: Проблем с ел. контакт
Отговори: 2
Преглеждания: 1942
Привет колеги. От два дни се появи следният проблем с ел.инсталацията. Случаят е следният. От две сдемици ползваме конвектор, който включваме в един контакт. Изведнъж обаче машината спря да работи и с фазомера установих, че фазата във въпросния контакт свети по-слабо, отколкото в останалите контакти...
от arkadas
съб сеп 12, 2015 8:42 am
Форум: Електротехника
Тема: Сложен казус с ел. инсталация
Отговори: 1
Преглеждания: 1030
Привет на всички специалисти от форума. След дълго ходене по мъките и опити за разрешаване на проблема реших да потърся съвети и тук във форума. Случаят е следния. Преди 5 г. се нанесохме в нова кооперация и оттогава до днес непрекъснато имаме някакви проблеми с тока. В началото много често при вклю...
от arkadas
пон ное 10, 2014 11:52 pm
Форум: Електротехника
Тема: Сложен проблем за доказани експерти
Отговори: 17
Преглеждания: 4335
Благодаря на всички за мненията и съветите. Благодарение на вас днес вече имах резултат. Подадох нова маса на ключа, регулиращ степените на вентилатора и всичко работеше ок. Оказа се слаба маса, която не знам как точно да локализирам. Предполагам, че има някакви точки някъде по купето за маса.
от arkadas
нед ное 09, 2014 11:56 pm
Форум: Електротехника
Тема: Сложен проблем за доказани експерти
Отговори: 17
Преглеждания: 4335
а има ли как в този случай проблемът да е в релето, въпреки че и него го разглобих и нямаше признаци за дефект???? :-?
Усещам, че проблемът започва да надхвърля моите компетенции, така че вече въпросът ми е някой може ли да ме ориентира към доказан специалист?
от arkadas
нед ное 09, 2014 9:51 pm
Форум: Електротехника
Тема: Сложен проблем за доказани експерти
Отговори: 17
Преглеждания: 4335
а как може да се провери мотора за утечка?
Търсенето намери 33 резултата за Страница 1 от 4