Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от Руди
пет авг 17, 2018 11:11 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Нормално разстояние между тръбите
Отговори: 14
Преглеждания: 258
А водата отиваща в канала докато се чака да дойде топлата вода си е чиста ЗАГУБА. Това е главното :supz: П.С. Руди, конструкторите и технолозите от П.Г.С. също сме учили ВиК, или ти си бягал от тези лекции :-D Опитах се да сравня цената на водата, отиваща в канала с цената на тока, който я спестява...
от Руди
пет авг 17, 2018 4:56 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Нормално разстояние между тръбите
Отговори: 14
Преглеждания: 258
Рециркулацията няма аз да я избирам - собственикът си я е предписал. По мои сметки спестената вода ще е 3-4 кубика годишно, да кажем по 5 лева (пречистена и йонизирана) 15-20 лева. Ако харчим ток по 10 часа на ден с помпа 25 вата - 91 квтч, това е пак около 20 лв годишно. Дотук сме фифти-фифти. Помп...
от Руди
пет авг 17, 2018 3:30 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Нормално разстояние между тръбите
Отговори: 14
Преглеждания: 258
(Ре)Циркулацията какво общо има със сондажната вода, аз не виждам какво ще е по-особеното. А като си конструктор, досега не си ли се замислял заради клиенти на поставените въпроси? Щото така звучи, че сега се замисляш понеже е твоята къща :?: Благодаря за отговорите! Точно за клиент се замислям. РЕ...
от Руди
пет авг 17, 2018 2:31 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Нормално разстояние между тръбите
Отговори: 14
Преглеждания: 258
Не съм ВиК специалист, конструктор съм и се чудя колко мегдан да оставя за тръбите, че да не ме благославят майсторите. За три вертикални тръби - студена, топла и циркулация отвор в пода 20/10 стига ли? И един страничен въпрос: За двуетажна къща оправдано ли е да има циркулация (бойлерът е в мазето)...
от Руди
пет авг 17, 2018 12:37 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Нормално разстояние между тръбите
Отговори: 14
Преглеждания: 258
Става дума за група (редица) успоредни полипропиленови тръби, с диаметри 20, 25, 32. Какво е нормалното разстояние между тях и до стената така, че да се работи спокойно? На времето имаше изискване поцинкованите тръби да имат 5 см сввободно отвсякъде, за да минава тръбния ключ... Тия на картинката ми...
от Руди
пет авг 17, 2018 9:16 am
Форум: Пасивни и нискоенергийни сгради
Тема: Само EPS и гипскартон, без зид. Може ли?
Отговори: 16
Преглеждания: 560
Само гипскартон и EPS не може! Първо - трябва конструкция, на която да се закрепят. Тази конструкция трябва да осигури необходимото подпиране на гипскартона през около 60 см,.... При нас стандарта за вертикалните 2х4 е 16 инча отстояние което е около 40см Вероятно говориш за дървени стени, но принц...
от Руди
чет авг 16, 2018 4:45 pm
Форум: Къщи
Тема: Смяна на традиционен покрив с термопанели
Отговори: 42
Преглеждания: 1547
Ще те посъветвам да направиш и двата пояса. Веднъж на нивото на страничните стени, като продължиш пояса, който така или иначе го имаш на триъгълните зидове. После по наклона на триъгълника, за да завършиш надзиждането. Навсякъде в поясите заложи планки за връзка със стоманените елементи. https://s15...
от Руди
чет авг 16, 2018 2:15 pm
Форум: Направи сам
Тема: слагане на стъкло на врата
Отговори: 9
Преглеждания: 142
Най-простата работа е да се разкачи вратата и да се закара при джамджия да си свърши работата. След това се закача вратата и човек си гледа работата без да се занимава с неща, които не са негова работа и тепърва трябва да се учи да ги прави! :partyman: Най обичам да правя неща, дето не са ми работа...
от Руди
чет авг 16, 2018 1:52 pm
Форум: Къщи
Тема: Избор на тухли
Отговори: 23
Преглеждания: 644
Извинявам се че ще вметна нещо дето е встрани от основния въпрос. Преди време наблюдавах как разрушаваха едно много старо хале, зидано със тухли единички. Стената беше около 60см дебела, но интересното в зидането беше, че имаше оставен въздушен пояс вътре в стената.Предполагам с цел изолация. Къщят...
от Руди
ср авг 15, 2018 4:29 pm
Форум: Къщи
Тема: Смяна на традиционен покрив с термопанели
Отговори: 42
Преглеждания: 1547
Колко да е тънка плочата? От снимката аз я определям на 10 см. За строено по комунистическо време е доволно. Вкъщи плочата към тавана е 8 см и пак не кънти. Има си начини за лек под. Това да се предлага удебеляване на плочата с отливане на втора върху нея и зидане на преградни стени на тавана без д...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 31