Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от Stefanov76
вт ное 26, 2019 10:59 am
Форум: Отопление
Тема: Параметри/настройки/ за пелетна горелка FERROLI SUN P7
Отговори: 162
Преглеждания: 103517
Здравейте, горелката ми работи на on/ off. Настроена е на 60 градуса t на водата но като ги достигне не изключва работи постоянно. Защо се получава така. Благодаря!
от Stefanov76
нед ное 12, 2017 8:59 pm
Форум: Отопление
Тема: Параметри/настройки/ за пелетна горелка FERROLI SUN P7
Отговори: 162
Преглеждания: 103517
Да горелката е фероли р7.Смесих пелетите с други и нещата се по оправиха. Но сега има друг проблем.Пускам горелката пелетите падат и запалката не иска да се включи.Предполагам че се е повреди ла. Въпроса е дали може да се поправи ако е това и знаете ли майстор в Русе.Благодаря!
от Stefanov76
пет ное 03, 2017 7:29 pm
Форум: Отопление
Тема: Параметри/настройки/ за пелетна горелка FERROLI SUN P7
Отговори: 162
Преглеждания: 103517
Смених пелетите.Сега се опитвам да настроя горелката за тях но не ми се получава.кои параметри трябва да променя.Проблема е че не може да направи пламък и гасне .
от Stefanov76
нед окт 29, 2017 6:10 pm
Форум: Отопление
Тема: Параметри/настройки/ за пелетна горелка FERROLI SUN P7
Отговори: 162
Преглеждания: 103517
Здравейте!Нуждая се от помощ.Имам пелетна горелка фероли. Проблема е че гасне и не може да вдигне зададените градуси.Къде е проблема в пелетите или настройките.