- чет окт 18, 2018 10:34 am
- Форум: Електротехника
- Тема: Моля за малко помощ
- Отговори: 21
- Преглеждания: 5293
... но пак никой не разбира моите притеснения, а те са предимно става ли номера с две табла както съм го измисли, защото друг вариант почти няма. И как да си оразмеря предпазителите и на двете табла.Благодаря колега за отговора. :drinkers: Става! И аз съм така. Едно табло в коридора до входната вра...
- чет окт 18, 2018 10:06 am
- Форум: Електротехника
- Тема: Моля за малко помощ
- Отговори: 21
- Преглеждания: 5293
... 1. стара двуетажна къща на село с ел. инсталация правена от дядо ми(самоук ел. техник), която е със вътрешен електромер все още и захранване до него 6мм2 . 2. :като захранването мисля да го взема от малкото табло на втория етаж, като го вкарам при фазата на главния предпазител. Въпросите са ми ...
- чет окт 18, 2018 9:59 am
- Форум: Електротехника
- Тема: Моля за малко помощ
- Отговори: 21
- Преглеждания: 5293
Новия кабел 6 mm2 ако е в тръба се защитава с предпазител 40A. За втория етаж колкото сложиш - при един токов кръг винаги ще е преоразмерен. Не е задължително сумата от номиналите да е по малка или равна на тази на предпазителя преди тях заради допускането, че ситуация когато и двата клона на инста...
- ср окт 17, 2018 11:17 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Моля за малко помощ
- Отговори: 21
- Преглеждания: 5293
...Друго също подходящо решение е в стаите на жилището/къща, апартамент/ е контактите да са свързани - на предпазители - леви и десни контакти... Тая дивотия я забрави. По правило контактите в едно помещение с цел безопасност трябва да са захранени заедно ( кухненската част в опън спейс е друга тем...
- ср окт 17, 2018 4:23 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Моля за малко помощ
- Отговори: 21
- Преглеждания: 5293
....От таблото към контактите напълно достатъчни са 4 м2 мостов кабел ..... Чак пък 4мм2... Номиналния ток на контактите е 16А. Такъв предпазител се слага на линията и кабела няма нужда да е повече от 2.5мм2 в такъв случай. .... АП-та от 25 до 35 А са напълно достатъчни, но ако искаш повече - лесно...
- ср окт 17, 2018 3:30 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Моля за малко помощ
- Отговори: 21
- Преглеждания: 5293
Неразбрах дали си махнал старото табло с предпазителя на нулата, но ако не си, то веднага шунтирай предпазителя на нулата. Направо го махни. Преди години се е правило така (поне за София знам, че е било така), защото домовете са се захранвали с две фази и 150в напрежение между фазите. Не е имало ну...
- ср окт 17, 2018 3:23 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Моля за малко помощ
- Отговори: 21
- Преглеждания: 5293
Писал съм че не виждам смисъл повече от 63А :) Щом прехвърляш от едното табло към другото - просто второто табло става разпределителна кутия. От вуйчо ми съм научил че осветлението в помещението където е таблото е добре да бъде отделно от кръга с осветление на целия етаж. Ако падне или изгори предп...
- ср окт 17, 2018 12:14 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Моля за малко помощ
- Отговори: 21
- Преглеждания: 5293
Привет! :) Колега не съм толкоз голям специалист но ще се включа :-D Добре е всеки етаж да има отделно табло. Но е важно ако е така с отделни табла до всяко табло да идва по отделно 6 м2 кабел., ако кабела идва от едното до другото табло на етажа, не виждам смисъл от две табла. Тогава си направи ед...
- ср окт 17, 2018 11:20 am
- Форум: Електротехника
- Тема: Моля за малко помощ
- Отговори: 21
- Преглеждания: 5293
Здравейте колеги! Нужно ми е малко мнение за ел. инсталация на стара къща не село, приемам всякакви съвети и държа да отбележа, че не съм съвсем лаик в тази област, но не съм и голям специалист. Та на кратко ето какъв е проблема. Имам стара двуетажна къща на село с ел. инсталация правена от дядо ми(...