пон окт 29, 2018 8:28 pmfilmatoplo написа:Като гледам си ти обаче модулация делта температура 20 задължително за да модулира иначе тръгва късно и точно свали степен и тя угасне![]()
Пак аз- ко съм направил
![]()

- пон окт 29, 2018 10:41 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc
- Отговори: 496
- Преглеждания: 92010
- пон окт 29, 2018 10:39 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc
- Отговори: 496
- Преглеждания: 92010
пон окт 29, 2018 8:28 pmfilmatoplo написа:Като гледам си ти![]()
Пак аз- ко съм направил
![]()
- пон окт 29, 2018 1:06 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc
- Отговори: 496
- Преглеждания: 92010
пон окт 29, 2018 7:49 amfilmatoplo написа:Все пак filma и е мастораРадвам се че горелката взе да слуша
.
- нед окт 28, 2018 11:30 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc
- Отговори: 496
- Преглеждания: 92010
Изгасна но и консуматор на котела р 1 радиатор 20 глидера другите са затворили термоглавите
- нед окт 28, 2018 11:16 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc
- Отговори: 496
- Преглеждания: 92010
Сега е 55 градуса и мина на 2 степен 15 киловата пък да видим като стигне на 74Температура
- нед окт 28, 2018 10:42 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc
- Отговори: 496
- Преглеждания: 92010
Казано честно е под 5 киловата. Щото съм и въвел в шнек 5 kw na1кг и вместо 1200грама колкото си изтече за 6 минути съм записал 1600 вентилатор си е заводски и пелетрим си е на 100 процента температура изкл75 хистерзис 25 модулация 35процента делта температура 20 градуса но работи на 2 степен 15кило...
- нед окт 28, 2018 10:25 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc
- Отговори: 496
- Преглеждания: 92010
нед окт 28, 2018 8:40 pmfilmatoplo написа:Направих го на 20 :::: на 15 киловата 2 степен модулира на на 40 процента направих я да работи на 5 киловата вече 2 часа модулира между 55 и 74 градуса перфектно засега щото с това палене и гасене як разход правиАбе някъде да не си написал 1 вместо 10 .особено това Делтатемп .
- нед окт 28, 2018 8:03 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc
- Отговори: 496
- Преглеждания: 92010
Направи: MODULATION - mod.effect [%] 0:50 N:50 - mod.deltatemp 0:10 N:15(примерно) - тук съм те подвел. карах по спомени. писал съм хистерезис в предния пост TERMOSTAT - room + tempA 75 - хистерезис 10 така би трябвало да модулира при тези настройки, ако си на 4-та степен, при достигане на 65*С мод...
- нед окт 28, 2018 6:18 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc
- Отговори: 496
- Преглеждания: 92010
Ще работи по добре -имаш вече реални 3 степени на които си модулира +още 1 изчакване :wink: Цветното струва 216 лв +доставката там 5-7 лв. :wink: Но нагревателя го минаваш през реле контакторче оти е 1200 вата- щото платката и е кеф до 500 вата натоварване то си го пише в инструкциите де :wink: Ок ...
- нед окт 28, 2018 6:18 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc
- Отговори: 496
- Преглеждания: 92010
Ще работи по добре -имаш вече реални 3 степени на които си модулира +още 1 изчакване :wink: Цветното струва 216 лв +доставката там 5-7 лв. :wink: Но нагревателя го минаваш през реле контакторче оти е 1200 вата- щото платката и е кеф до 500 вата натоварване то си го пише в инструкциите де :wink: Ок ...