Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от kunchito
пон дек 03, 2018 8:16 pm
Форум: Отопление
Тема: Проблем с Bisolid Saver A и циркулационна помпаgrundfos ups 20 - 40
Отговори: 6
Преглеждания: 805
Нищо няма да нагнети. Кое е паднало не разбрах? Провериха ли дали помпата работи? Ако е от старите с голям винт за права отвертка, развий го и виж дали ротора се върти. Аз стигам до извод че си за нова помпа. И на мен ми бие на нова помпа по метода на изключването, а термостата отново да бъде върна...
от kunchito
пон дек 03, 2018 7:27 pm
Форум: Отопление
Тема: Проблем с Bisolid Saver A и циркулационна помпаgrundfos ups 20 - 40
Отговори: 6
Преглеждания: 805
Не мога да помогна. Повикай техник. А дотогава свържи помпата директно в мрежата 220 волта. Нека върти постоянно. Ако трябва снимай свързването на кабелите към платката. Няма да се амортизира, не се притеснявай. Дори може като гасиш отоплението да я изключиш от контакта, но не трябва да забравяш да...
от kunchito
нед дек 02, 2018 8:29 pm
Форум: Отопление
Тема: Проблем с Bisolid Saver A и циркулационна помпаgrundfos ups 20 - 40
Отговори: 6
Преглеждания: 805
С контактен термостат ли си и какъв? Къде точно е датчикът? Хубаво ли е прилепнал към тръбата? С какво си го фиксирал? Изолирал ли си мястото? Каква е тръбата точно там - полипропилен, мед, поцинкована, с алуминиева вложка...? На колко градуса си го сложил да я включва? Всичко си е към котела ( Bis...
от kunchito
нед дек 02, 2018 5:38 pm
Форум: Отопление
Тема: Проблем с Bisolid Saver A и циркулационна помпаgrundfos ups 20 - 40
Отговори: 6
Преглеждания: 805
Здравейте, от 5-6 години експлоатирам "котел Bisolid Saver A и циркулационна помпа grundfos ups 20 - 40 " без проблеми с непроменени настройки. При набиране на зададената температура помпата не работи. Достигайки зададената от 80 градуса температура все още не се стартира. Разбира се температурата н...
Търсенето намери 4 резултата за Страница 1 от 1