@titolqra, при ТП вода-вода всичко е строго индивидуално. Ако си с подово и правилно оразмерена ТП може и без буфер. Тогава тоновете замазка се явяват буфер. Аз имам ТП вода-вода 25-30 киловата и конвектори. Буфера ми е 1200 литра. ТП работи 20 мин и почива 1,5 до 2 часа. Тази сутрин я засякох от 4...
Здравейте моята помпа е вода-вода 12кв. на отопление и 7 на охлаждане. Миналото лято ме охлаждаше с малко трудност в най-големите жеги и ме посъветваха да сложа буферен съд. Но нито зная колко голям, нито какъв модел ( със серпентина или без, емайлиран или неемайлиран ). А най-големият ми проблем е ...
- вт дек 04, 2018 8:40 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Свързване на буфер към термопомпа въздух - вода
- Отговори: 27
- Преглеждания: 19274
Здравейте моята помпа е вода-вода 12кв. на отопление и 7 на охлаждане. Миналото лято ме охлаждаше с малко трудност в най-големите жеги и ме посъветваха да сложа буферен съд. Но нито зная колко голям, нито какъв модел ( със серпентина или без, емайлиран или неемайлиран ). А най-големият ми проблем е ...
Здравейте! В темата прочетох че за буфера е хубаво да е 55 л. на кв.мощност на отопление при котел, но аз съм с термопомпа вода-вода пак такава ли е пропорцията. Защото някъде бях чел 20 л. на кв. мощност. Бихте ли ме посъветвали каква марка и колко литра буферен съд да си взема за 12кв. термопомпа....