- пон яну 06, 2020 5:06 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Свързване на стаен термостат на турски котел
- Отговори: 64
- Преглеждания: 15082
А ти го махна и там включи кабелите- от 3 и 4, към термостата. На термостата завинтваш на СОМ и NC и чакаш! Би трябвало да работи, освен ако не иска още някакво разрешение от някъде. Какво е заданието за Т на водата? Добре е да подбираш темата правилно. Тази не е за газови котли и термостати. Благо...
- пон яну 06, 2020 5:04 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Свързване на стаен термостат на турски котел
- Отговори: 64
- Преглеждания: 15082
Благодаря за отговорите, уж съм го свързал и за сега УЖ работи. Свързал съм го на COM/NO температурата на водата е на 60гр.
- пон яну 06, 2020 4:34 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Свързване на стаен термостат на турски котел
- Отговори: 64
- Преглеждания: 15082
Най-вероятно си му задал голям хистерезис на термостата. Със сигурност ще включи, но когато температурата падне под нивото на зададения хистерезис. Ако си задал да изключи на 22 градуса стайна температура и 2 градуса хистерезис, котела ще се включи едва след като температурата падне под 20 градуса....
- пон яну 06, 2020 4:33 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Свързване на стаен термостат на турски котел
- Отговори: 64
- Преглеждания: 15082
Здравейте, може ли малко помощ. Имам стаен термостат(безжичен) Kontrolia wr11 искам да го свържа към газов котел, само че на термостата има 3 извода /COM, NO, NC.Когато свържа примерно Com и NO само изключва котела когато достигне темп. и не го включва и обратното като свържа Com и NC само включва ...
- пон яну 06, 2020 12:08 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Свързване на стаен термостат на турски котел
- Отговори: 64
- Преглеждания: 15082
Здравейте, може ли малко помощ. Имам стаен термостат(безжичен) Kontrolia wr11 искам да го свържа към газов котел, само че на термостата има 3 извода /COM, NO, NC.Когато свържа примерно Com и NO само изключва котела когато достигне темп. и не го включва и обратното като свържа Com и NC само включва б...
- пон яну 06, 2020 11:53 am
- Форум: Отопление
- Тема: Свързване на безжичен термостат към газов котел
- Отговори: 13
- Преглеждания: 8516
Здравейте, може ли малко помощ. Имам стаен термостат(безжичен) Kontrolia wr11 искам да го свържа към газов котел, само че на термостата има 3 извода /COM, NO, NC.Когато свържа примерно Com и NO само изключва котела когато достигне темп. и не го включва и обратното като свържа Com и NC само включва б...