Тема: Казус със силов трансформатор
Отговори: 77
Преглеждания: 6530
Трябва да уточниш колко е високо високото напрежение, че няма как да имаш в имота си "високо напрежение" и лична подстанция. Иначе ето снимки как не се проверява за "високо напрежение" и уредите с които се мери ток и напрежение при "високо напрежение". Аха....ясно. При мен "високото напрежение" е в...
от Кери
съб окт 26, 2024 9:14 am
Форум: Електротехника
Тема: Казус със силов трансформатор
Отговори: 77
Преглеждания: 6530
Трансформатора е сменен отдавна и всичко е наред. На стария наистина се оказа междувитково късо съединение в едната намотка. Сега ми се ще да попитам как да си измервам тока и напрежението на високото напрежение? С каква техника става това? Идеята на въпроса е да науча нещо ново. Няма да го прилагам...
от Кери
вт окт 01, 2024 9:29 pm
Форум: Електротехника
Тема: Казус със силов трансформатор
Отговори: 77
Преглеждания: 6530
Информацията ми е оскъдна. Мачтов трансформатор вероятно 20/04 между 100...250KVA. Захранва къща и разни ново строящи се складове. Смятам, че не е натоварен повече от 1...3KW, но товарът е асиметричен. Пералня, сушилня, бойлер...лампи, хладилник. Доколкото знам няма друг товар. Проблема е, че две о...
от Кери
вт окт 01, 2024 4:31 pm
Форум: Електротехника
Тема: Казус със силов трансформатор
Отговори: 77
Преглеждания: 6530
Кери,защо избрахте най простото решение за решаване на проблема. Не зная на каква позиция сте в тази организация и какви решения можете да вземате но Ви липсва опит според мен. Написах за лабораториите но Вие не схванахте,че в Добрич има предприятия в които се комплектоват трансформаторни постове и...
от Кери
вт окт 01, 2024 11:47 am
Форум: Електротехника
Тема: Казус със силов трансформатор
Отговори: 77
Преглеждания: 6530
Провери го тоя трансформатор. Разкачи го отвсякъде. Захрани само едната бубина с 230 волта ( или колкото там имаш) и измери колко волта излизат на вторичната намотка. Така за трите бубини. Ако показанията са сходни значи трафа е ок. Казано честно нито имам компетентността нито идея как да измеря не...
от Кери
вт окт 01, 2024 11:23 am
Форум: Електротехника
Тема: Казус със силов трансформатор
Отговори: 77
Преглеждания: 6530
Ами взе се по кардинално решени и в момента новия пътува май от Кюстендил. Стария ще се прати пак та да го прегледат доколкото знам. Дано да е в него проблема и да има смисъл операцията. Лабораториите са предлагали неприемливи срокове доколкото разбрах, но може и да греша. Ако имаше късо между витки...
от Кери
вт окт 01, 2024 11:00 am
Форум: Електротехника
Тема: Казус със силов трансформатор
Отговори: 77
Преглеждания: 6530
Жалко. Навремето във форума имаше хора, които имаха желание и помагаха. Сега се е напълнил с самовлюбени богове и всички други са утайки, които само хабят въздуха. То затова нищо не е наред. Менте електротехници, менте инженери, менте лекари и другите - повярвали си електротехници, повярвали си инже...
от Кери
пон сеп 30, 2024 12:54 am
Форум: Електротехника
Тема: Казус със силов трансформатор
Отговори: 77
Преглеждания: 6530
Трансформатора се намира в района на Каварна. Нямам идея този с квалификациите аз ли съм? Къде греша трансформаторът не се ли дава в KVA главния прекъсвач не може ли да е 125А триполюсен автоматичен предпазител ? Ще ходя командировка да погледна и ще дам повече инфо за който желае да помогне с казус...
от Кери
нед сеп 29, 2024 11:37 am
Форум: Електротехника
Тема: Казус със силов трансформатор
Отговори: 77
Преглеждания: 6530
нед сеп 29, 2024 10:37 amivanovbg написа:
Няма как да си 100% сигурен ако не пипаш по средното напрежение. Иначе винаги можеш да свалиш трафа и да го пратиш за тест, но оставаш без ток.

Няма ли гаранция трафа?
Трансформаторът е стар...не си знае вероятно годините.
Така го купихме с обекта.
Няма гаранция.
от Кери
нед сеп 29, 2024 10:26 am
Форум: Електротехника
Тема: Казус със силов трансформатор
Отговори: 77
Преглеждания: 6530
За ниското напрежение ти трябват амперклещи и мултицет. С амперклещитв се уверяваш, че няма товар по фазите и мериш с мултицета. За високото: разменяш фазите и мериш пак ниското. Ако се промени, проблема е в захранването, ако остане същото - проблема е в трафа. За такава проверка няма да ти трябват...