Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от Shonisn
ср май 20, 2020 11:37 am
Форум: Електротехника
Тема: Гръмоотвод
Отговори: 62
Преглеждания: 15808
И какво точно е притеснителното :? От електрическа гледна точка или от пожарникарска? И какво като изпълнителите само това правят :? От последните обекти, точно заради тях си имах проблем, защото спестиха шлауха на алуминиевия проводник. Логически бяха праяви, че може без шлаух, защото проводника п...
от Shonisn
вт май 19, 2020 10:41 pm
Форум: Електротехника
Тема: Гръмоотвод
Отговори: 62
Преглеждания: 15808
:? Няма нищо нередно във връзката между металният покрив и гръмоотвода . И кой Ви е разяснявал , че мълнията няма да се разклони или ще реши да падне точно и само на гръмоотвода и изобщо никакъв ток няма да протече през покрива ?!? Въобще в последно време взеха да падат където и както си искат . Ед...
от Shonisn
вт май 19, 2020 10:39 pm
Форум: Електротехника
Тема: Гръмоотвод
Отговори: 62
Преглеждания: 15808
:yawinkle: :yawinkle: :yawinkle: Като неразбираща, също бих се притеснила от допирната точка с метала.По тази логика ,ако жиците биват затрупани от сняг отново ще се проведе връзка.Планките на мълниезащитата също са със съприкосновение с ламарината. Това ме навежда на мисълта,че се търси най-близкат...
от Shonisn
вт май 19, 2020 8:29 pm
Форум: Електротехника
Тема: Гръмоотвод
Отговори: 62
Преглеждания: 15808
Не разбрах кое ви притеснява? След като е монтиран на покрива,естествено,че трябва да мине през ската,за да слезе до зазимяването. Само че ,на нас ни бе обяснено,че при монтаж на покрива ,кабелът трябва да обикаля целия покрив,затова избрахме страничната фасада.При нас няма кутия,защото избрахме не...
от Shonisn
вт май 19, 2020 8:16 pm
Форум: Електротехника
Тема: Гръмоотвод
Отговори: 62
Преглеждания: 15808
Аз повече бих се притеснявал колко е читаво заземяването. Измервано ли му е съпротивлението? И между другото - на мълниеприемника и да му махнеш активната уйня отгоре, все тая. Радиуса му на действие с или без "активна глава" е колкото на обикновен франклинов прът. Грешни пари на вятъра... :partyma...
от Shonisn
вт май 19, 2020 6:48 pm
Форум: Електротехника
Тема: Гръмоотвод
Отговори: 62
Преглеждания: 15808
Отводът се изработва от екструдиран проводник AlMgSi0.5 Ф8. По покрива и по стените проводникът се полага върху държачи/дистанционери/. Разгледайте Наредба 4/2010 за мълниезащита на сгради,външни съоражения и открити пространства. received_591334538162553.jpeg Това е направено от фирма, която се за...
от Shonisn
вт май 19, 2020 6:36 pm
Форум: Електротехника
Тема: Гръмоотвод
Отговори: 62
Преглеждания: 15808
Отводът се изработва от екструдиран проводник AlMgSi0.5 Ф8. По покрива и по стените проводникът се полага върху държачи/дистанционери/. Разгледайте Наредба 4/2010 за мълниезащита на сгради,външни съоражения и открити пространства. received_591334538162553.jpeg Това е направено от фирма, която се за...
от Shonisn
вт май 19, 2020 1:51 pm
Форум: Електротехника
Тема: Гръмоотвод
Отговори: 62
Преглеждания: 15808
Принципно трябва да има кабел ,обикалящ целия покрив и слизащ по фасадата. Ние сме с двускатен покрив с метални керемиди и избрахме активна мълниезащита на страничната фасада под двускатния връх.Така избегнахме кабели по покрива и свързването им със слънчеви колектори,комини и т.н. Няма ли кабел, к...
от Shonisn
вт май 19, 2020 12:37 pm
Форум: Електротехника
Тема: Гръмоотвод
Отговори: 62
Преглеждания: 15808
Здравейте,
Искам да си направя гръмоотвод. Покривът е ламарина върху дървена конструкция. Въпросът ми е дали да има връзка между ламарината и отвеждащия проводник към земя?