Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от vaskirimov
пет юни 19, 2020 7:49 pm
Форум: Електротехника
Тема: Питане за връзка на ключове за осветление
Отговори: 17
Преглеждания: 3067
........... :partyman: :partyman: :partyman: Добре, само не разбрах. Става ли да сложа обикновен ключ или пак да слагам димер ? И в този димер нулата е вързана заедно със земята. Това проблем ли е или да го оставя така ? Винаги може да се замести димер с обикновен ключ . Обратното не винаги е лесно...
от vaskirimov
пет юни 19, 2020 12:49 pm
Форум: Електротехника
Тема: Питане за връзка на ключове за осветление
Отговори: 17
Преглеждания: 3067
С това трябваше да почнеш , че има димер . Със семпли обяснения и недомлъвки и темите стават на индийски сериал . :partyman: :partyman: :partyman: Добре, само не разбрах. Става ли да сложа обикновен ключ или пак да слагам димер ? И в този димер нулата е вързана заедно със земята. Това проблем ли е ...
от vaskirimov
пет юни 19, 2020 12:42 pm
Форум: Електротехника
Тема: Питане за връзка на ключове за осветление
Отговори: 17
Преглеждания: 3067
пет юни 19, 2020 12:41 pmkrasi92 написа:
В обикновен ключ за осветление нула няма както и земя. Ползван е трижилен мостов кабел и след като работи НЕ ПИПАЙ щото да не стане некоя бела.
Не работи.
Към момента е с димер, но искам да сложа обикновен единичен ключ.
от vaskirimov
пет юни 19, 2020 12:38 pm
Форум: Електротехника
Тема: Питане за връзка на ключове за осветление
Отговори: 17
Преглеждания: 3067
пет юни 19, 2020 12:36 pmkrasi92 написа:
Имаш ли образование по специалност електротехника или ти това си го знаеш.
Нямам, имам просто питане.
Ако може да помогнеш добре, ако не - здраве да е.
от vaskirimov
пет юни 19, 2020 12:25 pm
Форум: Електротехника
Тема: Питане за връзка на ключове за осветление
Отговори: 17
Преглеждания: 3067
ДТЗ-то как е вързано - на някой кръг или централно? Земята през него ли минава или го заобикаля? Ако го заобикаля, по-добре не смесвай земя и нула при ключовете. Ако при ДТЗ-то са обединени - пак не смесвай, ако не ти е наложително - предполагам кабелът за лампите не е прекалено голям, та ако се пр...
от vaskirimov
пет юни 19, 2020 12:23 pm
Форум: Електротехника
Тема: Питане за връзка на ключове за осветление
Отговори: 17
Преглеждания: 3067
Фазата е ясна. Нулата и земята са вързани заедно, както е направено в момента . Как разбра, че са нула и земя по цветовете ли...? Да, Черен за фаза - проверихме го с фазомера. Другите два са син и жълт / зелен. Проверихме таблото - черен и фаза вързани отгоре на ДТЗ. Жълт/зелен - вързан отдолу на Д...
от vaskirimov
пет юни 19, 2020 10:24 am
Форум: Електротехника
Тема: Питане за връзка на ключове за осветление
Отговори: 17
Преглеждания: 3067
пет юни 19, 2020 9:58 amsts написа:
Може да е предвидено включване на осветлението със сериен ключ.
Разбирам.
Питането ми е по-скоро, ако ги оставя какво са в момента нулата да е вързана със земята, дали е проблем или не е ?
Не бие ток, не пада ДТЗ.
Навсякъде обаче чета, че земята не трябва да я връзвам никъде.
от vaskirimov
пет юни 19, 2020 9:42 am
Форум: Електротехника
Тема: Питане за връзка на ключове за осветление
Отговори: 17
Преглеждания: 3067
Здравейте, Търсих във форума, но точно такъв проблем не намерих. Става въпрос за жилище, ново строителство, има ДТЗ. Във всекидневната от ключовете за осветление излизат три кабела. Фазата е ясна. Нулата и земята са вързани заедно, както е направено в момента. Това проблем ли е ? Ако да, земята въоб...
Търсенето намери 8 резултата за Страница 1 от 1