- пет сеп 18, 2020 9:04 am
- Форум: Отопление
- Тема: Изграждане на парно - няколко въпроса
- Отговори: 49
- Преглеждания: 5538
И на мен най-много ми допада предпазителен вентил по налягане и температура. По-точно един по температура да пуска вода по "аварийния" кръг и още един+допълваща група за предпазване по налягане. За регулиране предпочитам термоглави+буфер, обаче буферът ще дойде най-рано догодина. Буфера мога да свър...
- чет сеп 17, 2020 11:08 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Изграждане на парно - няколко въпроса
- Отговори: 49
- Преглеждания: 5538
Нещо такова мислех за "аварийният" кръг: Без име.png Зеленото са термоглави, оранжевото - вентил, който да пуска вода при 95 градуса с тръби до всички двойки радиатори. Така ако има затворени термоглави все пак да стигне топла вода до радиаторите зад тях и системата да се охлади преди да заври. Като...
- чет сеп 17, 2020 5:01 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Изграждане на парно - няколко въпроса
- Отговори: 49
- Преглеждания: 5538
И няколко отговора.








- вт сеп 15, 2020 6:14 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Изграждане на парно - няколко въпроса
- Отговори: 49
- Преглеждания: 5538
Колебаех се между намаляващ диаметър и колектори за апартамента, в крайна сметка реших колектори, за да се регулира и балансира по-лесно. Коя обиколка да спестя? Аз даже мислех да добавя още една. :-D Аварийна - ако водата стигне 95 някакъв вентил да пуска вода по нея до всички радиатори без значени...
- вт сеп 15, 2020 6:05 pm
- Форум: Направи сам
- Тема: Обдухване на радиатор за по-бързо затопляне на стая
- Отговори: 18
- Преглеждания: 4046
Радиаторът е All Therm KAL 600, перките му са доста по-дълги от на Хелиос, а кухата част е сплескана и (спрямо Хелиос) стига по-навън, т. е. вероятно наистина отдава малко повече.
- пон сеп 14, 2020 8:38 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Изграждане на парно - няколко въпроса
- Отговори: 49
- Преглеждания: 5538
Точно от тази тема вземам пример, сметнал съм положителната разлика в налягането от денивелацията, отрицателната все още не съм. Това също намерих: http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/ И в Уикипедия гледам кое какво означава. :-D Схемата за апартамента нарисувах, понеже наистина не съм си...
- пон сеп 14, 2020 1:39 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Изграждане на парно - няколко въпроса
- Отговори: 49
- Преглеждания: 5538
Значи наклонът е необходим за самообезвъздушаването на системата, а не пряко за конвекцията? Т. е. ако има помпа ще може да се обезвъздушава ръчно със съответните вентили и наклоните няма да бъдат необходими, правилно ли разбирам? А за конвекцията от пряко значение е денивелацията (H в схемата на Фи...
- пон сеп 14, 2020 8:19 am
- Форум: Отопление
- Тема: Изграждане на парно - няколко въпроса
- Отговори: 49
- Преглеждания: 5538
Тръбите за термосифон всъщност трябва ли да вървят до тавана или по-скоро не трябва да слизат под средното ниво на водната риза? Т. е. за етажа с камината най-добре до тавана, а за следващите по-добре до пода. В стаята с камината таванът е гредоред с ОЦБ и някой ден ще сложим каменна вата, не е проб...
- съб сеп 12, 2020 12:04 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Изграждане на парно - няколко въпроса
- Отговори: 49
- Преглеждания: 5538
Инцидентно е по-скоро неизползването, обикновени (сухи) печки има - с тях се топли до сега. Камина и радиатори също има, само дето не са монтирани. :-D Та ще се прави системата със сигурност. Ако излезе сметката - с термосифон, ако не излезе - без него, това не е най-важното. При затворена система н...
- пон сеп 07, 2020 8:51 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Изграждане на парно - няколко въпроса
- Отговори: 49
- Преглеждания: 5538
Помпа ще сложим в къщата, понеже трябва и буфер да има, юпиес също. Термосифонният кръг е по-скоро бонус. Относно РС - как се изчислява височината, на която трябва да бъде при отворена система с помпа? В апартамент (един етаж) възможно ли е изобщо системата да бъде отворена? Нали за работата на помп...
- 1
- 2
Търсенето намери 14 резултата за